ارور e3 کولرگازی جنرال گلد
سلام، کولرگازی ١٢٠٠٠ جنرال گلد وقتی روشن ميكنيم پنل دو دقيقه كار ميكند و كمپرسور هم روشن ميشود، فن كار ميكند فشار گاز هم اوكی هستش ولی بعد از دو دقيقه دستگاه ارور E3 ميدهد در اين دو دقيقه كه دستگاه استارت ميشود اصلا گاز وارد اواپراتور نميشه دليلش چيه








درود کاربر گرامی یا شیربرقی چهارطرفه مشکل دارد و یا رو کمپرسور نمیره، اگر خازن اضافه کردید و مشکل بود، به بررسی شیربرقی بپردازید. برای تعمیر کولر گازی در تهران میتوانید از خدمات آی پی امداد بهره مند شوید.
سلام کولر گازی جنرال ارور E3 نمایش میده و وقتی روی گرمایش میزارم حالتو کولر خودکار خاموش میشه همچنین حالت اتوماتیک کار نمیکنه
سلام، سنسور پایپ و شیربرقی چهارطرفه بررسی شود.
سلام کولر گازی ۳۰ هزار جنرال اولش کار میکنه بعد ۱۵ مین ارور e3 میزنه یکم کار میکنه بعد حالت خاموش میشه .وقتی کولر هم خاموش میکنم ارور e3 بازم روی نمایشگر دیده میشه بعد ۱۰ دقیقه بعد با چند بار خاموش و روشن بازم روشن میشه علت چیه؟
درود سعید عزیز ?ارور E3 توی کولر گازی جنرال مربوط میشه به خرابی سنسور دما یا مشکل در برد الکترونیکی ⚠️ وقتی کولر بعد ۱۵ دقیقه ارور میده و خاموش میشه، یعنی دستگاه نمیتونه دمای محیط رو درست تشخیص بده یا برد دستور نادرست میده.✅ راهحل: سنسور دمای یونیت داخلی (ترمیستور) بررسی و در صورت نیاز تعویض بشه اتصالات برد اصلی بررسی بشه مخصوصا در قسمت فرماندهی به کمپرسور اگه بعد از خاموشی همچنان ارور باقی میمونه، ممکنه برد کنترل نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشه ??برای بررسی دقیق و رفع مشکل، پیشنهاد میکنم از تکنسینهای متخصص آی پی امداد کمک بگیری تا آسیب جدیتری به کولر وارد نشه ⚡️
سلام یه برد کولر جنرال گلد هست که خطای e3میده سنسور پایپ و داخل تعویض شده ولی هنوز پاربجاست مشکل مهندس سنسورا در محیط عادی حدود ۹ کیلو هستن ایا از سنسور میتونه باشه؟
درود امیر عزیز 😌🔍 ارور E3 در کولر گازی جنرال به مشکل در سنسور دما، ارتباط سنسور با برد یا عملکرد سیستم سرمایش مربوط میشه. اگر سنسور پایپ و سنسور محیط رو عوض کردین ولی خطا هنوز باقیه، احتمالا مشکل فقط از خود سنسورها نیست.🔧 علتهای احتمالی: 🔹 قطعی یا اتصالی در سیمکشی سنسورها 🔌 🔹 خرابی سوکت یا محل اتصال سنسور به برد ⚡️ 🔹 استفاده از سنسور با مشخصات متفاوت از نمونه اصلی 🌡️ 🔹 خرابی مدار سنسور روی برد الکترونیکی 🛠️ 🔹 کمبود گاز یا یخزدگی اواپراتور که باعث تشخیص خطا میشه ❄️🛠 راهکارها: ✔️ سیمهای سنسور تا برد رو از نظر قطعی و اتصالی بررسی کن 🔍 ✔️ سوکتهای سنسور روی برد رو تمیز و محکم کن 🔧 ✔️ مقدار اهم سنسور جدید و قدیمی رو مقایسه کن؛ در بسیاری از مدلهای جنرال گلد سنسور NTC در دمای محیط حدود 5 تا 15 کیلو اهم هست، بنابراین 9 کیلو اهم بهتنهایی غیرعادی نیست 🌡️ ✔️ اگر امکانش هست مقدار اهم سنسور رو در دماهای مختلف چک کن، باید با تغییر دما مقدارش تغییر کنه 📈 ✔️ برد دستگاه از قسمت ورودی سنسورها بررسی بشه ⚡️💡 اگر سنسورهای جدید سالم و مقدار اهم آنها منطقی باشه ولی همچنان E3 نمایش داده بشه، احتمال خرابی مدار خواندن سنسور روی برد یا مشکل در سیمکشی از خود سنسور بیشتر از خرابی سنسور جدیده.