آف کردن زیاد کولرگازی سوپر جنرال
با سلام و خسته نباشید. کولر گازی دوتیکه ۳۲ هزار سوپر جنرال گرفتم. روز نصبش کمپرسور سوخت و کمپرسور نو گذاشتم. روشنش کردم و روی درجه ۲۳ گذاشتم که تا ۳ روز سرمادهی خوبی داشت و آب زیادی از شیلنگ تخلیه میشد. بعد ۳ روز کولر رو همون درجه ۲۳ زیاد آف میکنه و یه قطره آب هم از شیلنگ بیرون نمیاد، در صورتی که سرمادهیش رو درجه ۲۳ که زیاد آف میکنه، کم شده و روی درجه ۲۰ به بالا که بزارمش زیاد آف میکنه. خواستم بدونم مشکل اصلی کولر چیه و چکار باید بکنم؟ ممنون از لطفتون
درود کاربر گرامی، اگر کولر گازی شما به اندازه کافی گاز نداشته و یا نشت گاز داشته باشد، این مشکل رخ می دهد. برای اینکه علت بروز این مشکل را تشخیص دهید، می توانید کولر گازی را روی درجه 20 قرار دهید. در صورتی که در این درجه سرمادهی دستگاه مناسل است و قطع و وصل می کند، کولر شما مشکلی نداشته و سالم است. چنانچه روی درجه 20 سرمادهی کولر خوب نیست، به احتمال زیاد دستگاه نشت گاز دارد و باید بررسی شود. در صورتی که قادر به عیب یابی و رفع مشکل دستگاه خود نیستید، می توانید از خدمات تعمیر کولرگازی سوپر جنرال در آی پی امداد بهره مند شوید.
ممنون از راهنماییتون همونطور که فرمایش کردین رو درجه ۲۰ سرما دهیش خوبه فقط تنها چیزی که الان خیلی باعث اذیت کردنمون میشه اینکه پنل خارجی روی پشت بام خونست و اینکه صدای موتور پنل خارجی زیاده و جوریکه صدا داخل خونه میپیچه محبت کنید در این مورد راهنمایی کنی ممنون میشم
درود، ممکن است جای پنل کولرگازی تراز نبوده و یا اینکه کمپرسور شاتون می زند. این مسئله باعث ایجاد صدا می شود که باید کمپرسور تعویض شود.
سلام ما کولرگازی ۳۰هزار پاکشوما داریم خانه ی قبلی مان بزرگ بود ومشکلی نداشتیم اما باتوجه به فضای کوچیک خانه ی جدید که ۶۰ مترهست کولر ۵ دقیقه ای یکبار آف میکنه دماهای مختلف هم زدیم دوباره همینطور هست آیا کولر ۵ دقیقه یبار آف کنه خراب نمیشه به مرور زمان ؟ زمانی که پنجره خانه را کمی باز میکنیم بهتر میشود و دیر تر آف میکند اگر کمی پنجره خانه را باز بگزاریم که دیرتر آف کند خوب هست یانه به کولر فشار میاید ؟ باتوجه به نداشتن امکان عوض کردن کولر بهترین پیشنهادشما چیست ؟ ممنونم
درود، اگر کولر شما آن و آف می کند، مشکلی ندارد و دستگاه نسبت به دمای داخل محیط عمل کرده و طبیعی می باشد.