این سوال توسط بهرامی پرسیده شده است

آف کردن زیاد کولرگازی سوپر جنرال

با سلام و خسته نباشید. کولر گازی دوتیکه ۳۲ هزار سوپر جنرال گرفتم. روز نصبش کمپرسور سوخت و کمپرسور نو گذاشتم. روشنش کردم و روی درجه ۲۳ گذاشتم که تا ۳ روز سرمادهی خوبی داشت و آب زیادی از شیلنگ تخلیه میشد. بعد ۳ روز کولر رو همون درجه ۲۳ زیاد آف میکنه و یه قطره آب هم از شیلنگ بیرون نمیاد، در صورتی که سرمادهیش رو درجه ۲۳ که زیاد آف میکنه، کم شده و روی درجه ۲۰ به بالا که بزارمش زیاد آف میکنه. خواستم بدونم مشکل اصلی کولر چیه و چکار باید بکنم؟ ممنون از لطفتون

47 پاسخ به این سوال داده شده
  • یزدان
    22 اردیبهشت 1403

    سلام کولر ۱۲۰۰۰ سوپر جنرال دارم حدود دو سال پیش خریدم تا زمانی که هوا روبه گرمی نرفته خوبه و مشکلی نداره خیلی خوب خنک می‌کنه ولی به محض اینکه گرمای هوا زیاد بشه اورلود می‌کنه و میفته رو فن خالی یکی از دوستان میگه احتمالا لوله مویی گرفته و اگه حذف بشه لوله مویی و بجاش اورفیس بزاره اوکی میشه خواستم بپرسم واقعا ممکنه اینجور درست بشه ممنون میشم پاسخ کاملی بدید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه یزدان
      23 اردیبهشت 1403

      درود، ابتدا باید کامل کندانسور و اواپراتور و شبکه های آنها به صورت کامل شسته و تمیز شود. اگر همچنان مشکل رفع نشد، ابتدا یک خازن هارد استارتر به خازن دستگاه اضافه کنید.

  • Ali
    01 تیر 1403

    سلام،وقتت بخیر کولر سوپر جنرال ۳۶هزار خریدمه درجش از ۲۰ پایین نمیاد ،خاستم دلیلش بدونم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه Ali
      02 تیر 1403

      درود، درجه های کولرگازی تا عدد 16 کاهش پیدا می کند. بنابراین می توانید یک بار کولرگازی را از فیوز اصلی قطع و وصل کنید تا مشکل رفع شود.

  • مریم
    19 مرداد 1403

    سلام میشه لطفا جواب بدین ممنون میشم ۳۶هزار سوپرجنرال داریم بشدت سردمون میشه رو درجه۲۶گذاشتیم و عالیه ولی زیاد اف و آن میشه ایا ضرری داره براش؟؟؟؟

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه مریم
      19 مرداد 1403

      درود، خیر روی این درجه کولر گازی در حال اتومات بوده و مشکلی برای دستگاه ایجاد نخواهد کرد.

  • 09057868116
    19 مرداد 1403

    من عذرمیخام فق ی سوال دیگ، رو همین ۲۶درجه ،، ۱۰دیقه آف میشه ۱۰دیقه آن میشه اینجوریه یعنی از این بابتم مشکل نداره؟؟؟؟؟؟

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه 09057868116
      20 مرداد 1403

      درود، خیر مشکلی ندارد.

  • امیر عسکری
    19 شهریور 1403

    سلام خسته نباشین کولر پنجره ای دارم 18هزارست آف میشه بعد دوباره آن میشه تا خود صبح اینجوریه میشه بگین مشکلش چیه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه امیر عسکری
      19 شهریور 1403

      درود، درجه کولر را روی اعداد پایین تر قرار دهید تا دستگاه از حالت اتومات خارج شده و یکسره کار کند.

  • محمد
    25 شهریور 1403

    سلام و خسته نباشید یه کولر 32 هزار سوپر جنرال تازه گرفتیم همچیش خوبه فقط اینکه از ساعت 1یا 2 شب تا صبح زیاد اف میکنه دمای کولر هم گذاشتیم روی 24 درجه و اینکه موقعی که از حالت اف به گاز برمیگرده یه صدای فش فش هم میده ولی نشتی نداره اوستا گفت از گازشه که برمیگرده پنل

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه محمد
      25 شهریور 1403

      درود، دستگاه شما مشکلی ندارد و صدای آن مربوط به برگشت گاز است. قطع و وصل شدن دستگاه نیز به دلیل دمای هوا می باشد و عملکرد دستگاه طبیعی است.

  • محسنی
    18 مهر 1403

    با سلام و عرض ادب کولر ما 32 هزار میباشد ک نزدیک ب یک ماه است ک اون رو سرویس کردیم ولی متاسفانه با درجه 19 هر پنج دقیقه موتورش خاموش می‌شود فقط زمانی خاموش نمی‌شود ک آفتاب به موتور می تابد تغریبا از ساعت 10 تا 5 بعدظهر مشکل چیست؟

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه محسنی
      18 مهر 1403

      درود، درجه را مقداری کاهش دهید، اگر قطع و وصل شود، سنسور پایپ و برد دستگاه باید بررسی شود.

  • حسام جوادی
    21 مهر 1403

    سلام خسته نباشید ببخشید من یه کولر گازی ۱۲ هزار East point دارم خب هنگام روشن کردن سرماش خوبه لوله ها ورودی و خروجی گاز اوکیه هستش ولی هر از گاهی رو درجه حرارت ۲۰ آف میکنی در صورتی که چند ماه پیش تو فصل تابستون اینجوری نبود

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه حسام جوادی
      21 مهر 1403

      درود، آف کردن کولرگازی با توجه به دمای هوا طبیعی است و مشکلی ندارد.

  • ناهید
    16 فروردین 1404

    سلام خسته نباشی کولر ۱۲هزار گری مدل q4mtic گرفتم نصاب اومد نصب کرد ولی اصلا خنک نمیکند رو هر درجه ای میزارمش هر ۴ دقیقه یک بارموتور اف میکند بعد از ۳دقیقه دوباره میاد رو موتور ..ولی فقط اف و ان میشه خنک نمیکنه مشکلش چیس ممنون میشم راهنمایی کنید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه ناهید
      16 فروردین 1404

      درود، احتمالا مشکل از کمبود گاز مبرد، خازن، ترموستات، سنسور یا برد الکترونیکی دستگاه است. همچنین ممکن است فیلترهای هوا کثیف باشند یا مشکلی در نصب وجود داشته باشد.

  • ماری
    16 فروردین 1404

    سلام کولر دو تیکه ما 36هزار ومتراژ خانه هفتاده مشکلی که هست اینه که وقتی درجه کولر را کم یا زیاد میکنیم تقریبا دودقیقه بعدش کولر خودبه خودخاموش میشه بعد از چند دقیقه روشن میشه به خودی خود علتش چی میتونه باشه؟؟

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه ماری
      16 فروردین 1404

      درود، درجه کولر را روی 18 و حالت سرمایش را روی High قرار دهید تا سرمای مناسبی تولید کند. همچنین می توانید یک بار کندانسور و اواپراتور کولر را به صورت کامل تمیز و سرویس شود. اگر مشکل رفع نشد، به احتمال زیاد مشکل از ترموستات یا سنسور دمای کولر شماست که به درستی دما را تشخیص نمی‌دهد.

  • علی ساری
    16 فروردین 1404

    سلام خسته نباشید ببخشیدیه کولر۳۶هزاردارم روی درجه ۲۲خیلی اف میکنه؟موردی داره

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه علی ساری
      16 فروردین 1404

      درود، احتمالا کولر گازی شما مشکلی ندارد. خاموش و روشن شدن (سیکل کردن) کولر گازی در دمای تنظیم شده یک رفتار طبیعی است. وقتی دما به حد مطلوب می‌رسد، کمپرسور خاموش می‌شود و وقتی دما کمی بالا می‌رود دوباره روشن می‌شود.

  • Mozhgan
    21 فروردین 1404

    سلام خسته نباشید من کولر گازی جنرال گرفتم پارسال کلا روشن بود ولی چون همش روشن بود سیمشو در آوردیم تا خاموش بشه الان روشنش میکنیم خودش روشن میشه ولی با کنترلش یا همون تنظیم کنندش کار نمیکنه یعنی وصل نمیشه مشکلش چیه دقیقا لطفاً راهنمایی کنید ممنون

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه Mozhgan
      22 فروردین 1404

      درود، احتمالا باتری‌های کنترل تمام شده‌اند یا مشکلی در خود کنترل یا چشمی گیرنده کولر وجود دارد.

  • رضا
    27 فروردین 1404

    درود بر شما وقتتون بخیر از یه کولر گازی ۳۲ هزار سوپر جنرال استفاده میکنیم که زیاد خاموش و روشن میشه تقریبا هر پنج دقیقه و با وجود اینکه دمای کولر رو روی کمترین حالت یعنی ۱۷ درجه هم گذاشتیم باز هم مشکل حل نشده ضمن اینکه دمای محیط تا این درجه پایین نیومده که کولر بخواد آف کنه هر چند خنک کنندگی کولر بسیار خوبه کولر هم تازه سرویس کردیم ولی تفاوتی ایجاد نشده سپاس

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه رضا
      27 فروردین 1404

      درود، با توجه به اینکه خنک کنندگی کولر خوب است و سرویس هم شده، احتمالا مشکل از ترموستات یا سنسور پایپ کولر گازی است که دمای محیط را به درستی تشخیص نمی‌دهد و باعث خاموش و روشن شدن زود هنگام آن می‌شود.

  • علی
    28 فروردین 1404

    سلام،کولر سوپر جنرال ۳۰ هزار ، دما روی ۲۲ ک میذارم دقیقا ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه کار میکنه و همین میزان آف میکنه، سرماش خوبه ولی این آن و آف شدن مشکلی نداره؟ موتورش یک بار تعمیر شده!

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه علی
      28 فروردین 1404

      درود، عملکرد دستگاه طبیعی بوده و مشکلی ندارد. اگر میخواهید کولر دیرتر اتومات کند، درجه را مقداری افزایش دهید.

  • ممد
    06 اردیبهشت 1404

    سلام خسته نباشید کور گازی ۱۲هزار سوپر جنرال داریم دوتیکه ،تقریبا ۸ ساله داره کار میکنه و هیچ عیبی نداشت تا اینکه لوله های کولرمورد سرقت قرار میگرن ولی بعد از اصلاحشون کولر مثل قبل نشد و خیلی اف میکنه جوری که اگر به مدت نیم ساعت اف میکنه بعد از اون نیم‌ساعت کولر ایست میکنه و ec میزنه و همیشه هم وقتی روشنش میکنیم مسقیما روی توربو میزنیمش تا روی موتور بیوفته ولی بعد از دوساعت الی سه ساعت اف میکنه میشه راهکار پیشنهاد بدید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه ممد
      06 اردیبهشت 1404

      درود، احتمالا بعد از تعمیر لوله ها، سیستم به درستی شارژ نشده و با کمبود گاز (مبرد) مواجه است. ارور EC معمولا نشان دهنده مشکل در فشار گاز یا نشتی آن است. استفاده مداوم از حالت توربو هم می تواند فشار زیادی به کمپرسور وارد کند. حتما با یک متخصص تماس بگیرید تا نشتی احتمالی را پیدا و رفع کرده و سیستم را به مقدار مناسب شارژ کند.

  • شیرزادحیدری
    06 اردیبهشت 1404

    سلام خسته نباشید کولر پشت پنجری دارم بعد از چهار ماه روشن کردم فقط فن کار میکند و روی گاز نمیره از کسی سوال کردم گفت کولر پنجرای بعد از مدتی خاب گازشون فاسد میشه درسته ممنون میشم راهنمای کنید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه شیرزادحیدری
      07 اردیبهشت 1404

      درود، گاز کولر پنجره‌ای فاسد نمی‌شود. سیستم کولر گازی یک سیستم بسته است و گاز (مبرد) در آن مصرف نمی‌شود. اگر فن کار می‌کند ولی خنک نمی‌کند، احتمالا گاز کولر شما نشت کرده است و نیاز به شارژ مجدد دارد.

  • حیدر آلبوغبیش
    19 خرداد 1404

    سلام و خسته نباشید بنده کولر ٣٠هزار اوجنرال گاز۴١٠ نو خریدم و نصاب نصبش کرد برام ولی هر ٣دقیقه یا ۵ دقیقه آف و آن میکنه و درجه ی دماش ٢١میباشد آیا مشکلی داره خیر

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه حیدر آلبوغبیش
      19 خرداد 1404

      درود حیدر عزیز ?مبارک باشه کولر جدیدت ? اما اینکه هر ۳ تا ۵ دقیقه روشن و خاموش میشه، عادی نیست و ممکنه به دستگاه فشار بیاره ⚠️ دلایل:• سنسور دما (ترمیستور) به درستی نصب نشده یا جاش بد انتخاب شده ? اگه سنسور نزدیک پنل داخلی باشه یا مستقیم تو مسیر باد باشه، زود خنک میشه و کولر فکر میکنه دما به حد رسیده و خاموش میشه. • کولر بیش از اندازه قوی نسبت به فضای نصب‌ شده‌ هست ? مثلا اگه ۳۰ هزار رو برای یه فضای ۳۰-۴۰ متری روشن کردی، سریع دما پایین میاد و کمپرسور قطع میکنه. • مشکل در نصب یا شارژ گاز دستگاه ⚠️ اگه گاز زیاد یا کم شارژ شده باشه یا هوا داخل مدار باشه، باعث اورلود کمپرسور و قطع و وصل‌های پی‌در‌پی میشه. • نوسان برق یا ایراد در برد دستگاه ⚡️ مخصوصاً اگه اینورتر نیست، نوسان برق میتونه باعث ریست یا قطع زودهنگام کمپرسور بشه.✅ راه‌حل:• دمای روی کنترل رو بذار روی ۲۴ تا ۲۶ درجه و تست کن ببین رفتار عوض میشه یا نه. • مطمئن شو نصاب سنسور رو درست جاگذاری کرده و برد داخلی پنل رو در معرض جریان هوای سرد قرار نداده. • اگه مشکل ادامه داشت، حتما از نصاب بخواه که مجدد گاز، سنسور و نصب رو بررسی کنه. • میتونی از خدمات آی‌ پی‌ امداد هم کمک بگیری تا متخصص دقیق‌تر بررسی کنه ?‍?

  • حبیب الله برهمه
    12 مهر 1404

    سلام خسته نباشید الان که فصل سرما شد روزا گرم شبا سرد درجه کولر رو گذاشتم روی23آف آن میکنه خودش سرموقع اتوماتیک آیا ضرری برا کولر نداره آف ان کردن موقعی که کولر از آف ان میخواد بیاد یه صدای میده کولر یونیوای38تازه خریدم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه حبیب الله برهمه
      12 مهر 1404

      درود حبیب‌الله عزیز ?? اینکه کولر گازی شما روی ۲۳ درجه تنظیمه و خودش اتومات خاموش و روشن (آف/آن) میشه، کاملا طبیعیه ✅ دستگاه وقتی دما به حد تنظیم‌ شده میرسه، کمپرسور خاموش میشه تا مصرف برق کم بشه ⚡ و وقتی دوباره دما تغییر کنه، روشن میشه تا دما ثابت بمونه. اون صدای کوچیکی که موقع روشن شدن میشنوی هم صدای رله یا کمپرسوره که در ابتدای استارت طبیعیه.? راه‌حل و نکته‌ها:• اگه صدا خیلی بلنده یا ضربه‌ایه، ممکنه پایه‌های یونیت بیرونی لرزش داشته باشه، یه بررسی کوچیکش بد نیست ? • بهتره در حالت Auto یا Heat استفاده کنی تا خودش متناسب با دمای محیط تنظیم کنه ?️ • این خاموش و روشن شدن‌ها هیچ ضرری برای کولر نداره چون طوری طراحی شده که خودش رو محافظت کنه ?

  • بهار
    28 خرداد 1405

    باسلام. کولر گازی جنرال اسپلیت 30 هزار دارم تازه سرویس و گاز گیری هم شده ولی در درجه دمای 18تا 22 رادیاتور پنل و لوله مسی یخ می‌زن، ولی رو دمای 25 خوبه ولی هر 3 دقیقه آف و آن میشه . لطفاً راهنمایی بفرمایید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه بهار
      28 خرداد 1405

      درود بهار خانم 😌🔍 مشکلی که گفتی نشونه اینه که دستگاه سیکل سرمایش درست بالانس نشده.🔧 علت‌ها: 🔹 گاز بیش از حد یا کمتر از حد استاندارد تزریق شده 🔹 گرفتگی یا نیمه‌گرفتگی مسیر گاز (لوله مویی/فیلتر درایر) 🔹 خرابی یا جابجایی سنسور دمای پنل 🔹 کثیف بودن فیلتر یا کندانسور بیرونی 🔹 تنظیم نبودن سرعت فن داخلیچرا روی دمای 25 خوبه ولی 18–22 یخ میزنه؟ ✔️ چون در دمای پایین‌تر، کمپرسور بیشتر کار میکنه ✔️ اگر شارژ گاز یا جریان هوا درست نباشه → یخ‌زدگی شروع میشه ✔️ آف و آن شدن هر 3 دقیقه هم یعنی دستگاه در حالت حفاظتی میره👉 برای تنظیم دقیق شارژ گاز، بررسی فشار و سنسور کولر گازی، میتونی از خدمات تخصصی آی‌ پی‌ امداد کمک بگیری 👨‍🔧

  • نجمه محمدی
    29 خرداد 1405

    سلام کولر سوپرجنرال دارم صدای باد از پنل داخلی در میاد باید چیکار کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه نجمه محمدی
      29 خرداد 1405

      درود محمدی عزیز 😌اگر منظورت از صدای باد، صدای زیاد خروج هوا از پنل داخلیه و کولر هم سرمایش خوبی داره، معمولا مشکل جدی نیست و به یکی از موارد زیر مربوط میشه 🔍🔹 کثیف بودن فیلترهای پنل داخلی و اختلال در عبور هوا 🔹 تنظیم بودن فن روی دور تند 🔹 شل شدن قاب یا دریچه‌های خروجی هوا 🔹 کثیف شدن بلوور (فن داخلی) و به‌هم خوردن جریان هوا 🔹 یخ‌زدگی جزئی اواپراتور و عبور غیرعادی هوا🛠 راه‌حل: ✅ فیلترهای پنل داخلی رو خارج و کاملاً تمیز کن ✅ دور فن رو روی حالت Auto یا Medium قرار بده و تست کن ✅ دریچه‌های خروجی هوا و قاب پنل رو بررسی کن که شل نباشن ✅ اگر مدتی سرویس نشده، پنل داخلی نیاز به شستشو و سرویس داره⚠️ اگر صدا جدیدا ایجاد شده و همراه با لرزش، سوت کشیدن یا کاهش سرمایش هست، احتمال کثیفی بلوور یا مشکل در فن داخلی وجود داره. 👨‍🔧 برای بررسی و سرویس تخصصی فن، بلوور و پنل داخلی کولر سوپر جنرال، می‌تونی از خدمات آی‌ پی امداد کمک بگیری.

1 2
کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
در صورتی که ایمیل ندارید، لطفاً ایمیل "test@ipemdad.com" را وارد کنید. ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست