توسط عادل عیدانی مطرح شده

اورلود کولرگازی ۲۴۰۰۰ وست پوینت

با سلام و تشکر از سایت خوب آی پی امداد، کولر گازی پس از تعویض خازن دستگاه کمپرسور و پس از گازگیری کولر اوراود می‌کنه و گه گاهی خنک می‌کنه و گاهی روی فن قرار میگیره ضمن آنکه حدود دو سال است که استفاده ای از کولر نکردم. سوال اول: آیا قبل از آنکه گاز گیری شود امکان تشخیص اینکه کمپرسور اورلود میکند و یا ایرادی داشته باشد، هست یا خیر. سوال دوم: اینکه چگونه میتوان این مشکل اورلود کولرگازی ۲۴۰۰۰ وست پوینت را برطرف نمود.پیشاپیش از راهنمایی های تخصصی شما ممنونم

1 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 18 تیر 1399

    درود کاربر گرامی، یک خازن هارداستارتر به خازن قبلی اضافه نمایید و در نظر داشتهت باشید که زمان استارت خازن دوم از مدار خارج میشود، این خازن به مانند مکمل عمل میکند. گاز کولر را بررسی نمایید که به میزان کافی باشد و در نهایت دستگاه را سرویس کامل نمایید.