توسط رضوانی مطرح شده

خاموش شدن کولرگازی تراست

سلام کولر اسپلیت تراست 4 تا چراغ داره که فقط اخریش چراغ auto چشمک میزنه دلیلش چی میتونه باشه اصلا کولر روشن نمیشه با قطع و وصل کردن برق روشن میشه اما دوباره بعد چند ثانیه خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه چراغ هم شروع به چشمک زدن میکنه. ممنون میشم بفرمایید علت خاموش شدن کولرگازی تراست از چیه؟

8 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 24 فروردین 1401

    درود کاربر گرامی، فیوز را یکبار قطع کنید و مجدد وصل کنید. این فرایند به مانند ریست دستگاه عمل میکند. برای تعمیر کولرگازی تراست میتوانید از خدمات آی پی امداد بهره مند شوید.

  • هدی اسماعیلی 13 مرداد 1401

    سلام....وقتتون بخیر...کولر گازی تراست ۲۴۰۰۰ مدل RG52A2 دارم متاسفانه چندوقتیه بعدازنیم ساعت کارکردن خطا میده....چون بعضی از لامپای نشانگرش سوخته متوجه نمیشم چه نوع خطاییه ec یا e8 وقتی خاموش کنترل عیرفعال میشه وحتما باید محافظ خاموش وروشن بشه تا دوباره بتونیم کولرروروشن کنیم...دوباره بعدازنیم ساعت همون ارور رو میده و خاموش میشه....حتی روی درجه ۱۷ هم گداشته میشه خیلی زود روی فن میره....صدای موتور خیلی کم شده ....سرماش هم کم شده....میشه راهنمایی کنید که باید چکارکنیم؟

      آی پی امداد 13 مرداد 1401

      سلام سنسور پایپ خراب است و خیلی اتومات میکند خاموش میشه

    سبحان نیک پور 26 مرداد 1401

    سلام خسته نباشید کولر تراست ما یکم کار میکنه باد سرد میده بعد فکر‌میکنم موتورش خاموش میشه چون پروانه دیگه نمیچرخه و کولر باد گرم میده بیرون تا دوباره بعد ۱۵ ۲۰ دقیقه دوباره ی صدایی میده و موتور شروع به کار‌میکنه و باد سرد میده دوباره مشکلش چیه؟

      آی پی امداد 29 مرداد 1401

      سلام سنسور و خازن چک شود

    میلاد بازگیر 31 فروردین 1402

    سلام وقت بخیر دوست عزیز آخرش مشکل از کجا بود چونکه منم همین مسئله رو دارم الان با کولر اصلا روشن نمیشه

    محمد صمدیان 22 مرداد 1402

    سلام وقتتون بخیر، کولر من اسمش تراست ۲۴ هزاره. هم سرما و هم گرمایی. بعده ۶ سال کار کردن دیگه خنک نمیکرد. تعمیرکار گفته نشتی داره و تیکه کامل داخل اتاق رو برد. سپس بعد نشت گیری دوباره نصب کرد و گاز زد و روشن کرد. با سرمادهی خوبی کار کرد اما پس از ۱۰ دقیقه کمپرسور خاموش شد. در صورت روشن کردن مجدد دوباره بعد از تایمی کمپرسور خاموش میشه. لطفا کمکم کنید.

      آی پی امداد 23 مرداد 1402

      درود، کندانسور و اواپراتور را به صورت کامل شستشو داده و تمیز کنید. همچنین بررسی کنید که کمپرسور در فشار نبوده و عملکرد مناسبی داشته باشد. همچنین می توانید درجه کولر را روی 18 قرار داده و بررسی کنید. اگر همچنان مشکل وجود دارد، می توانید یک خازن مکمل هارد استارتر به خازن دستگاه اضافه کنید.