توسط سید محمد موسوی مطرح شده

تغییر سرمادهی در کولرگازی جنرال

با سلام و تشکر از سایت خوب آی پی امداد، کولری 12000 سوپر جنرال دارم که در اثر جابجابی و درست جمع نکردن گاز در کمپرسور، مقداری از گاز خارج شد و بعد با نصب مجدد متوجه افت بسیار زیاد در سرمای کولر شدیم که با گازی دیگر شارژ کردیم البته همه ی مراحلی که گفته شده بدون وکیوم صورت گرفت، حالا ما باید چه راهی در پیش بگیریم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید مشکل تغییر سرمادهی در کولرگازی جنرال چیست؟ در ضمن مقداری روغن نیز به همراه گاز خارج شد با تشکر.

1 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 15 مرداد 1399

    درود کاربر گرامی، وقتیکه گاز یا روغن از مدار خارج شود، بدانید که دستگاه نشتی دارد، ابتدا به نشت یابی بپردازید و سپس طبق اصول شارژ گاز نمایید و همچنین بدانید که دستگاه شما بعد از انجام این فرایند نیاز به سرویس کامل دارد که اواپراتور و کندانسور باید کامل شسته شود.

پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست
اینستاگرام آی پی امداد