این سوال توسط شکاری پرسیده شده است

آمپر کشیدن کولرگازی و پریدن فیوز

سلام وقت بخیر خدمت کارشناس آی پی امداد، کولر اسپلیت اجنرال ۲۴ هزار تا میخواست پنل بیرون استارت کنه فیوز می پرید، چک کردم خازن سوخته بود خازن ۵۰ مثل قبلیش عوض کردم درست شد، فردا ظهرش که هوا گرم شد دوباره مشتری تماس گرفت دوباره فیوز میپره دوباره رفتم چک کردم دیدم کولر روشن میشه آمپر کل کولر گرفتم دیدم آمپر کولر روی ۱۶ هستش و وقتی ظهر میشه بالاتر هم میره و باعث پریدن فیوز میشه من شک دارم به فن، وقتی جلوش ایستاده باشی خیلی باد بیرون نمیاد درضمن گاز هم روی ۶۰ تا هست حالا ۲ تا علت به نظر خودم می‌تونه باشه یا سیم پیچ کمپرسور خرابه آمپر می‌کشه یا همون فن نمیتونه گرمای کندانسور رو بگیره به نظر شما اگه دوتا خازن ۵۰ بزارم کمک میکنه آمپر پایین بیاد؟

1 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 14 خرداد 1399

    درود کاربر گرامی، علت آمپر کشیدن کولرگازی و پریدن فیوز، مربوط به کمپرسور میباشد و برای رفع این مشکل یک خازن هارداستارتر به خازن قبلی اضافه نمایید و توجه داشته باشید که این خازن هنگام استارت زدن از مدار خارج میشود، اگر مشکل حل نشد، به بررسی فن کندانسور بپردازید و در مرحله آخر کمپرسور تعویض شود.

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:

  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
در صورتی که ایمیل ندارید، لطفاً ایمیل "test@ipemdad.com" را وارد کنید. ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست