این سوال توسط فرید بهرامی پرسیده شده است

اسپیلت میتسوبیشی هر 8 دقیقه خاموش میشه

با سلام وخسته نباشید من ی کولر 30 هزار اسپیلت میتسوبشی دارم هر 8 دقیقه خاموش میشه و پنل بیرونی کاملا خاموش و پنل داخلی روی فن و بعد از 5 دقیقه دوباره روشن میشه این اتفاق مرتب تکرار میشه و تنظیمات کنترل درسته نه تایمر هست نه دما بالا…ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که چرا اسپیلت میتسوبیشی هر 8 دقیقه خاموش میشه؟

7 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 17 اردیبهشت 1400

    درود کاربر گرامی، اگر اسپیلت میتسوبیشی هر 8 دقیقه خاموش میشه باید در ابتدا درجه کولر را روی 18 بگذارید و حتما اواپراتور و کندانسور را تمیز نمایید و سپس به بررسی سنسور پنل بپردازید.

  • روح اله بحرالعلوم 30 تیر 1401

    سلام.من کولر۳۰هزار میتسوبیشی براش پنل ایولی گذاشتم بعد مدتی یخ میزد اومون دیدن گفتن نشتی نداره ولی گازش کمه بعدگازگیری خنک شد ویخ نزد بعد۱۲ساعت بادش گرم شد طرف اومد چک کرد گفت کولرت داره آمپر میکشه و احتمالا سوخته.بعدش من روشن کردم خوبم جواب میداد ولی هوا که حیلی گرم شد یکم خنک میکنه و دیگه بادش خنک نیست هردوتا لولشم گرمن.علت چی میتونه باشه؟

    • آی پی امداد 30 تیر 1401

      سلام، مشکل گاز دارد. نباید دو تا لوله ها گرم باشد. کندانسور و اواپراتور را کامل بشویید و مشکل گاز را برطرف نمایید.

  • حسین مقدم 14 شهریور 1401

    با سلام کولر گازی 30 هزار میستوبیشی دارم .که هر دو سه ساعت کامل خاموش می شود.وچراغ شروع به چشمک زدن می کند.میشه راهنمای کنید.

    • آی پی امداد 14 شهریور 1401

      سلام اول سرویس پنل انجام شود اگر حل نشد سنسورهای پنل چک شود

  • سهند 16 اردیبهشت 1405

    با سلام،کولر اسپیلت میتسوبیشی ۳۶۰۰۰ بعد از دقایقی کارکردن خاموش می‌شود و پنل کولر چشمک سبز رنگ پشت سر هم می‌زند،ممنون میشم جواب تخصصی بدهید،قبل از خاموش شدن هم سرمای خوبی دارد

    • آی پی امداد 17 اردیبهشت 1405

      درود سهند عزیز 😌این مشکل نشون‌دهنده‌ی فعال شدن سیستم ایمنی به دلیل گرمای بیش از حد یا فشار بالای گاز هست. اینکه در این چند دقیقه سرما میده، یعنی کمپرسور سالمه اما یک مانع باعث اختلال میشه.دلایل: 🔥 گرمای بیش از حد کندانسور ⚡️ مشکل در سنسور دمای لوله یا محیط 🌬️ گرفتگی فیلترهای داخلیراهکار: ✅ بخش بیرونی دستگاه رو با آب یا باد هوا تمیز کن تا دوده و گرد و خاک از روی لوله‌ها پاک بشه. ✅ مطمئن شو فن بیرونی با سرعت کامل می‌چرخه و صدا یا لرزش غیرعادی نداره. ✅ فیلترها رو بشور و خشک کن. ✅ دستگاه رو ۱۰ دقیقه از برق بکش و دوباره وصل کن.اگه مشکل حل نشد، چون عیب‌یابی سنسورها و چک کردن فشار گاز نیاز به تخصص داره، میتونی از خدمات آی پی امداد استفاده کنی 👨‍🔧

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید