تعویض پنل کولرگازی

یه اسپلیت ۳۶ هزار هایسنس پنل نقره ای دارم که پنل داخلیش بعلت بدی آب و هوا  با پنل ۳۰هزار ایولی عوضش کردم که لوله هاش سه هشتم و پنج هشتم هستن ولی پنل خودش لوله برگشتش سه چهارم بود و منم همون لوله سه چهارم رو به وسیله تبدیل وصل کردم به پنل ۳۰ هزار اما بعد ده دقیقه روشن شدن‌، کمپرسور اورلود میکنه و گازشم ۵۰psi هست و ۱۴ آمپرم میکشه که روی پلاک کولر نوشته ۱۵.۹ آمپرباید بکشه .آیا باید حتما لوله برگشت رو هم عوض کنم و از سه چارم به پنج هشتم تبدیل کنم و شیر سرویسم باید عوض بشه؟ ممنون و سپاسگزارم.

2 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 03 خرداد 1399

    درود کاربر گرامی ، برد پنل جدید با برد پنل قبلی مغایرت دارد . اینچ های لوله های تعویض شده باید با قبلی مشابه باشد. کمپرسور را چک نمایید و چون اورلود میکند مشکل از خازن و کیپ شدن مدار میباشد ، برای رفع مشکل خازن هارداستارتر اضافه نمایید و مدار را شستشو دهید. در نهایت دقت نمایید تا اینچ های لوله یکی باشد.

  • علی 24 خرداد 1401