این سوال توسط مصطفی بیرانوند پرسیده شده است

تعویض پنل کولرگازی

یه اسپلیت ۳۶ هزار هایسنس پنل نقره ای دارم که پنل داخلیش بعلت بدی آب و هوا  با پنل ۳۰هزار ایولی عوضش کردم که لوله هاش سه هشتم و پنج هشتم هستن ولی پنل خودش لوله برگشتش سه چهارم بود و منم همون لوله سه چهارم رو به وسیله تبدیل وصل کردم به پنل ۳۰ هزار اما بعد ده دقیقه روشن شدن‌، کمپرسور اورلود میکنه و گازشم ۵۰psi هست و ۱۴ آمپرم میکشه که روی پلاک کولر نوشته ۱۵.۹ آمپرباید بکشه .آیا باید حتما لوله برگشت رو هم عوض کنم و از سه چارم به پنج هشتم تبدیل کنم و شیر سرویسم باید عوض بشه؟ ممنون و سپاسگزارم.

51 پاسخ به این سوال داده شده
  • شهاب
    16 مرداد 1405

    سلام من یه کولر گازی جنرال اس اچ ۳۰۰۰۰ با گاز آر۲۲ دارم و به علت نشتی پنل داخلی میخوام پنل رو عوض کنم چون ۵ بار جوش دادم دوباره خراب میشه به نظر شما پنل آر۲۲ رو میتونم از کجا پیدا کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه شهاب
      17 مرداد 1405

      درود شهاب عزیز 😌🔍 تعویض پنل تصمیم منطقی‌تریه؛ چون ادامه جوشکاری روی قسمت‌های مختلف کویل معمولا دوام مناسبی نداره.🛠 راه‌حل: 🔹 چون دستگاه شما ۳۰هزار و گاز R22 هست، حتما پنل جایگزین باید از نظر ظرفیت، ابعاد، تعداد ردیف لوله، قطر لوله‌ها و سازگاری با R22 با پنل اصلی مطابقت داشته باشه. 🔹 بهتره دنبال «پنل R22 سی‌هزار» به‌صورت صرف نباشید؛ ممکنه پنلی پیدا بشه که R22 باشه ولی از نظر ظرفیت و ابعاد مناسب دستگاه شما نباشه. 🔹 برای تهیه قطعه، اول نمایندگی یا فروشگاه‌های تخصصی قطعات کولر گازی رو با اعلام برند، ظرفیت و مدل کامل دستگاه استعلام کنید. اگر پنل فابریک پیدا نشه، تکنسین میتونه یک کویل جایگزین هم‌ظرفیت و سازگار با R22 انتخاب کنه. 🔹 حتما قبل از نصب پنل جدید، علت نشتی‌های مکرر هم بررسی بشه؛ مثلا خوردگی شدید کویل، لرزش لوله‌ها یا خوردگی محل اتصال‌ها. وگرنه ممکنه پنل جدید هم بعد از مدتی دچار نشتی بشه.👨‍🔧 برای تعویض اصولی پنل هم می‌تونید از خدمات آی‌پی امداد کمک بگیرید تا پنل سازگار با دستگاه انتخاب و بعد از نصب، سیستم سرمایش کامل تست بشه.

  • حسین
    22 مرداد 1405

    سلام میخواستم ببینم اگر گاز R410A رو به یه کولر گازی که با گاز R22 کار میکنه بزنیم چی میشه برای کمپرسور چه مشکلی پیش میاد آیا میترکه یا نه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه حسین
      22 مرداد 1405

      درود حسین عزیز 😌🔍 خیر، کمپرسور با تزریق R410A به سیستم R22 ناگهانی منفجر یا متلاشی نمیشه؛ اما این کار اصلا توصیه نمیشه و میتونه باعث آسیب جدی به سیستم بشه.R410A و R22 از نظر فشار کاری، روغن و مشخصات عملکردی با هم متفاوتن. اگر R410A رو مستقیم جای R22 وارد کولر کنید:❌ فشار کاری سیستم میتونه نامناسب و بیش از محدوده طراحی دستگاه بشه. ❌ کمپرسور ممکنه تحت فشار و بار غیرعادی قرار بگیره و داغ کند یا آمپر بالاتری بکشه. ❌ احتمال آسیب به کمپرسور، شیرها، اتصالات و سایر قطعات وجود داره. ❌ عملکرد سرمایش و برگشت روغن هم ممکنه دچار مشکل بشه. ❌ مهم‌تر اینکه ترکیب کردن یا جایگزین کردن مبرد بدون رعایت مشخصات سازنده، میتونه خطر افزایش فشار و نشتی ایجاد کنه.🛠 راه‌حل: اگر کولر برای R22 طراحی شده، از R410A به‌عنوان جایگزین مستقیم استفاده نکنید. ابتدا باید مشخص بشه سیستم دقیقا برای چه مبردی طراحی شده و آیا امکان تبدیل استاندارد سیستم وجود داره یا نه. اگر اشتباهی R410A وارد سیستم R22 شده، بهتره دستگاه رو روشن نکنید و مبرد با روش صحیح تخلیه و سیستم توسط تکنسین وکیوم و شارژ با مبرد مناسب بشه.👨‍🔧 برای جلوگیری از آسیب به کمپرسور، بهتره این کار توسط متخصص انجام بشه؛ آی‌پی امداد هم میتونه در بررسی مدار و شارژ صحیح مبرد کمک‌تون کنه.

  • رامین
    23 مرداد 1405

    سلام یه کولرگازی پنجره ای دارم که ۷ سال بهش گاز نزدم چون خیلی خوب خنک میکنه میخواستم ببینم اگر کولرگازی نشتی نداشته باشه تا همیشه میشه بدون شارژ گاز کارکنه یا نه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه رامین
      23 مرداد 1405

      درود رامین عزیز 😌🔍 آره، اگه کولرگازی پنجره‌ای نشتی نداشته باشه و مدار مبردش سالم و بسته باشه، قرار نیست هر چند سال یکبار خودبه‌خود گازش کم بشه. گاز کولر مثل بنزین نیست که با کار کردن مصرف بشه؛ گاز مبرد داخل یک مدار بسته میچرخه و دوباره برمیگرده. پس اینکه کولرتون ۷ ساله گاز نزده و هنوز خیلی خوب خنک میکنه کاملا میتونه طبیعی باشه و اتفاقا نشونه خوبی محسوب میشه.🛠 راه‌حل: 🔹 تا وقتی سرمایش خوبه، صرفا برای اینکه ۷ سال گذشته شارژ گاز نکنید. 🔹 شارژ گاز بدون نیاز حتی میتونه دردسر درست کنه، چون مقدار مبرد باید دقیق و متناسب با دستگاه باشه. 🔹 فقط اگه علائمی مثل کم شدن سرمایش، یخ زدن لوله یا اواپراتور، ضعیف شدن باد سرد یا تغییر غیرعادی عملکرد کمپرسور دیدید، اون موقع باید فشار و مدار مبرد بررسی بشه. 🔹 اگه گاز کم شده باشه، بهتره قبل از شارژ، دنبال نشتی هم بگردن؛ وگرنه ممکنه دوباره بعد از مدتی گاز کم بشه.

  • نازنین
    24 مرداد 1405

    سلام میخواستم بپرسم اگه یه کولرگازی نشتی نداشته باشه آیا گازش بعد چند سال تموم میشه یا نیازی به شارژ گاز نداره؟

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه نازنین
      24 مرداد 1405

      درود نازنین خانم 😌🔍 خیر، اگر کولرگازی نشتی نداشته باشه و مدار مبرد سالم و کاملا آب‌بندی شده باشه، گازش به‌ مرور زمان تموم نمیشه و لازم نیست به خاطر گذشت چند سال شارژ گاز انجام بدید. ✅ گاز مبرد داخل یک مدار بسته گردش میکنه و مثل بنزین یا آب مصرف نمیشه.💡 اگر کولر بعد از مدتی: سرمایش ضعیف پیدا کنه لوله مسی یخ بزنه آمپر کمپرسور غیرعادی بشه فشار مبرد پایین بیاد یا نشانه‌های نشتی دیده بشه باید اول نشتی‌یابی انجام بشه و بعد در صورت نیاز گاز شارژ بشه. ⚠️🔹 بنابراین اگر کولر شما چند ساله کار میکنه و سرمایش کاملا خوبه، فشار و آمپر طبیعی هست و نشتی هم نداره، نیازی به شارژ دوره‌ای گاز ندارید.

  • رضا
    30 مرداد 1405

    سلام یه کولرگازی با گاز آر۲۲ دارم که پنل داخلی دچار مشکل شده و دیگه قابل تعمیر نیست از اونجایی که تولید کولرگازی با گاز آر۲۲ محدود شده یا تولیدش متوقف شده بهتره یه پنل داخلی بخرم یا کل دستگاه رو بایه کولر نو با گاز آر۴۱۰ جایگزین کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه رضا
      30 مرداد 1405

      درود رضا عزیز 😌🔍 اگر پنل داخلی کولرگازی R22 واقعا قابل تعمیر نیست، انتخاب بین تعویض پنل و خرید دستگاه جدید به وضعیت یونیت خارجی، کمپرسور و مدار مبرد بستگی داره.🔹 اگر کمپرسور و یونیت خارجی سالم هستن و دستگاه قبل از خرابی پنل سرمایش خوبی داشته، پیدا کردن یک پنل سازگار R22 میتونه از نظر هزینه به‌صرفه‌تر باشه؛ البته پنل باید از نظر ظرفیت، برد، فن، سنسورها و ارتباط با یونیت خارجی کاملا سازگار باشه. 🔹 اگر دستگاه قدیمی شده، کمپرسور هم ضعیفه یا قطعات R22 به‌سختی پیدا میشن، بهتره کل دستگاه تعویض بشه. 🔹 نکته مهم اینه که نمیشه صرفا یک پنل R410A رو جای پنل R22 گذاشت و انتظار داشت دستگاه درست کار کنه؛ نوع مبرد، کمپرسور، شیر انبساط و مشخصات مدار باید با هم سازگار باشن. ⚠️💡 اگر یونیت خارجی سالم و دستگاه عمر خیلی زیادی نداره، اول قیمت و موجودی پنل کاملا سازگار با مدل دستگاه رو استعلام کنید. اگر هزینه پنل و نصب بخش قابل‌توجهی از قیمت یک کولر نو میشه، تعویض کامل دستگاه معمولا انتخاب منطقی‌تریه.

  • عالیه
    30 مرداد 1405

    سلام من یک کولرگازی با گاز آر۲۲ دارم که پنل داخلی ش خراب شده و دیگه قابل تعمیر نیست میخواستم ببینم آیا پنل آر۲۲ پیدا کنم بهتره یا کل کولر رو عوض کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه عالیه
      31 مرداد 1405

      درود عالیه خانم 😌اگه پنل کولرگازی R22 خراب شده و دیگه تعمیر نمیشه، انتخاب بین تعویض پنل و کل دستگاه به سن و وضعیت یونیت بیرونی هم بستگی داره.چند نکته مهم: ❄️ اگر کمپرسور و یونیت بیرونی سالم هستن و دستگاه عمر زیادی نداره، پیدا کردن پنل سازگار R22 میتونه به‌صرفه‌تر باشه. ⚠️ پیدا کردن پنل جایگزین باید دقیقا از نظر ظرفیت، گاز، اتصالات و سیستم کنترل با یونیت بیرونی هماهنگ باشه. 💰 اگر دستگاه قدیمیه یا قطعات R22 سخت پیدا می‌شن، تعویض کل کولر با یک مدل جدید معمولا انتخاب مطمئن‌تریه.✅ اول سلامت کمپرسور و یونیت بیرونی و هزینه پنل جایگزین بررسی بشه. ✅ اگر هزینه تعمیر و قطعات بالا باشه، بهتره سراغ کولر جدید برید.

  • محمد
    31 مرداد 1405

    سلام یه کولرگازی با گاز آر ۲۲ دارم که پنل داخلی خراب شده و دیگه قابل تعمیر نیست دستگاه ۱۱ سال عمر کرده بهتره یه پنل بگیرم یا کلا دستگاه رو عوض کنم چون دستگاه بیرونی مشکلی نداره

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه محمد
      01 شهریور 1405

      درود محمد عزیز 😌🔍 به نظرم با توجه به ۱۱ سال عمر دستگاه، قبل از خرید پنل جدید حتما هزینه‌ها رو مقایسه کنید. چون پنل R22 سازگار با یونیت بیرونی ممکنه سخت‌تر پیدا بشه و هزینه تعمیر یا تهیه پنل قدیمی هم بالا باشه. اگر یونیت بیرونی، کمپرسور و سیستم سرمایش واقعا سالم باشن و پنل سازگار با همان ظرفیت و مشخصات با قیمت مناسب پیدا بشه، تعویض پنل می‌تونه اقتصادی باشه.🛠 پیشنهاد: ✅ اول مدل دقیق، ظرفیت دستگاه و نوع اتصال پنل و یونیت بررسی بشه. ✅ اگر پنل سازگار و سالم با هزینه منطقی پیدا بشه، میشه فقط پنل رو تعویض کرد. ❌ ولی اگر پنل کمیاب و گران باشه، با توجه به ۱۱ سال کارکرد دستگاه معمولا تعویض کل کولر گزینه مطمئن‌تریه و از نظر مصرف برق هم میتونه به‌صرفه‌تر باشه.

  • هیراد
    02 شهریور 1405

    سلام یه کولر گازی دارم که پنل داخلی ش سوراخ شده بود ۳ بار جوش دادم و یکبار هم دستم خورد لوله مسی شکست لوله مسی رو جوش دادم الان دوباره دستگاه نشتی داره از کجا بفهمم که آیا نشتی از پنل هست یا لوله مسی

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه هیراد
      02 شهریور 1405

      درود هیراد عزیز 😌🔍 با توجه به اینکه پنل داخلی رو چند بار جوش دادید و لوله مسی هم یک بار شکسته و جوش خورده، احتمال نشتی از هر دو قسمت وجود داره و از روی ظاهر نمیشه با اطمینان تشخیص داد.🛠 راه‌حل: ✅ برای پیدا کردن محل دقیق نشتی، باید مدار کولر با نیتروژن خشک تحت فشار تست بشه و بعد محل‌های مشکوک با کف صابون یا نشت‌یاب بررسی بشن. ✅ اول از همه محل‌های جوش‌کاری‌شده پنل و همچنین محل جوش لوله مسی رو بررسی کنید. ✅ اگر فشار نیتروژن در چند ساعت افت کنه، نشتی وجود داره و با بررسی اتصالات میشه محلش رو مشخص کرد. ⚠️ با توجه به اینکه پنل سه بار جوش شده، اگر دوباره خود پنل نشتی داشته باشه، ممکنه تعویض پنل از جوش‌کاری‌های مکرر مطمئن‌تر و اقتصادی‌تر باشه.👨‍🔧 اگر نشتی با این روش مشخص نشد یا نیاز به تعمیر پنل و لوله مسی داشتید، میتونید از خدمات تخصصی آی‌پی امداد هم کمک بگیرید تا دستگاه دقیق عیب‌یابی و تعمیر بشه.

  • حسن
    04 شهریور 1405

    سلام میخواستم بگم که مگه گاز کولر توی مدار بسته گردش نمیکنه پس چرا میگن که گاز آر۲۲ به لایه ازون آسیب میزنه مدار کولر باز نیست که بخواد بره توی جو

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه حسن
      04 شهریور 1405

      درود حسن عزیز 😌🔍 بله، درست می‌فرمایید؛ گاز مبرد کولر در حالت عادی داخل یک مدار بسته گردش میکنه و قرار نیست خودش وارد هوا بشه. اما مشکل R22 زمانی ایجاد میشه که مدار نشتی داشته باشه، هنگام تعمیر یا شارژ گاز تخلیه بشه، یا دستگاه در پایان عمر به‌درستی جمع‌آوری نشه. ⚠️R22 از خانواده HCFCهاست و وقتی وارد اتمسفر بشه، در نهایت به لایه‌های بالایی جو میرسه و کلر موجود در ترکیبش میتونه در تخریب لایه ازون نقش داشته باشه.🔹 پس بسته بودن مدار به معنی «غیرممکن بودن خروج گاز» نیست؛ مدار تا وقتی سالم و بدون نشتی باشه بسته میمونه. 🔹 به همین دلیل موقع تعمیر کولر R22 نباید گاز رو عمدا در هوا تخلیه کرد و بهتره ریکاوری بشه. 🔹 اگر کولر نشتی داشته باشه، علاوه بر آسیب محیط‌زیستی، کم شدن مبرد باعث کاهش سرمایش و فشار بیشتر به کمپرسور هم میشه.

  • اکبر
    05 شهریور 1405

    سلام میخواستم ببینم آیا روشن کردن کمپرسور کولر بدون خازن امکان پذیر است

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه اکبر
      05 شهریور 1405

      درود اکبر عزیز 😌🔍 اگه منظورتون کمپرسور کولرگازی معمولی هست که خازن راه‌انداز/دائم‌کار داره، روشن کردنش بدون خازن اصلا توصیه نمیشه. خازن برای ایجاد اختلاف فاز و راه‌اندازی و کارکرد درست موتور کمپرسور ضروریه. ⚠️بدون خازن ممکنه کمپرسور: ❌ اصلا استارت نخوره ❌ فقط صدای هوم بده و جریان زیادی بکشه ❌ آمپر بالا بکشه و سیم‌پیچ‌ها داغ بشن ❌ در صورت ادامه کار، به کمپرسور آسیب جدی وارد بشه.🛠 راه‌حل: 🔹 اگر خازن خراب شده، اول ظرفیت خازن (µF) و ولتاژش رو از روی خازن قدیمی بخونید و خازن جایگزین با مشخصات مناسب تهیه کنید. 🔹 خازن رو بدون تست و با مقدار دلخواه جایگزین نکنید؛ ظرفیت نامناسب میتونه باعث افزایش آمپر و داغ شدن کمپرسور بشه. 🔹 برای تست کمپرسور هم بهتره از روش اصولی و با تجهیزات مناسب، آمپر، سیم‌پیچ‌ها و جریان راه‌اندازی بررسی بشن.👨‍🔧 اگر در تعویض خازن مناسب یا تست کمپرسور مشکل دارید، میتونید از خدمات تخصصی آی‌پی امداد هم کمک بگیرید تا بدون ریسک آسیب بیشتر بررسی بشه.

  • مرتضی
    11 شهریور 1405

    سلام یه کولرگازی با گاز آر۲۲ دارم که نشتی داره و گازش کمه فعلا نمیخوام بهش گاز بزنم ۵ ماهه دارم با گاز کم روشنش میکنم اگه همینجوری ادامه پیدا کنه و من گاز نزنم آیا برای کولر مشکل پیش میاد یا نه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه مرتضی
      11 شهریور 1405

      درود مرتضی عزیز 😌🔍 بله، ادامه کار کردن کولرگازی با کمبود گاز R22 و وجود نشتی میتونه به مرور به دستگاه آسیب بزنه. وقتی مبرد کم باشه، سیستم سرمایش درست کار نمیکنه و ممکنه کمپرسور تحت فشار بیشتری قرار بگیره و بیش از حد داغ بشه. در ادامه حتی احتمال آسیب به کمپرسور هم وجود داره.🛠 راهکار: 🔹 بهتره فقط گاز اضافه نکنید؛ اول باید محل نشتی پیدا و برطرف بشه. 🔹 بعد از رفع نشتی، سیستم باید به‌صورت اصولی و طبق مشخصات دستگاه شارژ بشه. 🔹 تا زمانی که مشکل برطرف نشده، بهتره کولر رو با گاز کم طولانی‌مدت روشن نذارید، مخصوصا اگر سرمایش کم شده یا کمپرسور داغ‌تر از حالت معمول کار میکنه. 🔹 اگر ۵ ماهه با همین شرایط کار کرده، بهتره کمپرسور و مدار سرمایش هم بررسی بشن تا مطمئن بشید آسیبی ندیده.👨‍🔧 برای پیدا کردن نشتی و سرویس اصولی کولرگازی هم می‌تونید از خدمات تخصصی آی‌پی امداد کمک بگیرید.

  • ابراهیم
    14 شهریور 1405

    سلام. پنل کولرم خرابه یخ پرت میکنه گری هست ایامیتونم یک پنل مارک دیگه جای گزین کنم.

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه ابراهیم
      14 شهریور 1405

      درود ابراهیم عزیز 😌🔍 اگر منظورتون از پنل همون پنل داخلی کولر گازی گری هست و کولر یخ یا برفک داخل پنل ایجاد میکنه، بهتره اول علت یخ‌زدگی مشخص بشه؛ چون خرابی پنل لزوما دلیل یخ زدن نیست.🛠 راهکار: 🔹 معمولا یخ زدن میتونه به‌خاطر کمبود گاز، کثیفی فیلتر و اواپراتور، خرابی فن یا مشکل سنسور باشه. 🔹 اگر خود پنل یا برد داخلی خراب شده، پنل برند دیگه رو نمیشه به‌صورت عمومی جایگزین کرد؛ برد، سنسورها، موتور فن و ارتباط یونیت داخلی و خارجی باید با هم سازگار باشن. 🔹 بهتره اول مدل دقیق کولر گری مشخص بشه تا بشه گفت پنل یا برد جایگزین سازگار وجود داره یا نه.👨‍🔧 اگر نیاز به تعویض پنل یا عیب‌یابی علت یخ‌زدگی دارید، میتونید از خدمات تخصصی آی‌پی امداد هم کمک بگیرید.

  • شهاب
    15 شهریور 1405

    سلام یک کمپرسور با گاز آر۲۲ دارم میخواستم ببینم اگه روغن معدنی داخل کمپرسور را خالی کنم و روغن پلی استر رو داخلش بریزم میتونم به یک کولر که با گاز آر۴۱۰ کار میکنه وصلش کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه شهاب
      15 شهریور 1405

      درود شهاب عزیز 😌🔍 خیر، صرفا با خالی کردن روغن معدنی کمپرسور R22 و ریختن روغن POE نمیشه کمپرسور R22 رو برای کولر R410A استفاده کرد. ⚠️ R410A فشار کاری خیلی بالاتری نسبت به R22 داره و کمپرسور باید از نظر تحمل فشار، سیم‌پیچ و موتور، طراحی داخلی، ظرفیت جابه‌جایی و دمای کاری مخصوص R410A باشه. تغییر روغن به‌تنهایی این مشخصات رو تغییر نمیده.🛠 راهکار: 🔹 اگر کمپرسور روی پلاکش فقط R22 درج شده، برای مدار R410A استفاده‌اش نکنید. 🔹 باید کمپرسوری انتخاب بشه که سازنده صراحتا استفاده از R410A رو تایید کرده باشه و ظرفیتش هم با کولر مطابقت داشته باشه. 🔹 تعویض روغن و تغییر مبرد بدون بررسی مشخصات کمپرسور و کل مدار میتونه باعث آسیب کمپرسور، افزایش دمای کاری و حتی خطر ایمنی بشه.

  • اکبر
    20 شهریور 1405

    سلام یه کمپرسور کولرگازی دارم که سوخته و خرابه من بدون خازن و مستقیم سیم فاز و نول رو به ترمینال های کمپرسور وصل کردم و برق رو وصل کردم کمپرسور صدای هوم داد و از سیم فاز دود بلند شد و از ترمینال کمپرسور جرقه پرتاپ شد میشه بگید که علتش چیه آیا وقتی صدای هوم داد یعنی سالمه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه اکبر
      21 شهریور 1405

      درود اکبر عزیز 😌نه، صدای هوم به معنی سالم بودن کمپرسور نیست. با توجه به اینکه بدون خازن برق مستقیم وصل کردید و از سیم و ترمینال هم دود و جرقه بلند شده، احتمال اتصال اشتباه، جریان‌کشی شدید یا خرابی خود کمپرسور وجود داره. ⚡🔍 علت‌ها: ✅ کمپرسور بدون مدار راه‌انداز مناسب نتونسته استارت کنه و جریان زیادی کشیده. ✅ ممکنه سیم‌پیچ استارت یا اصلی کمپرسور اتصال کوتاه یا نیم‌سوز شده باشه. ✅ احتمال اتصال بدنه کمپرسور یا آسیب‌دیدگی ترمینال‌ها هم وجود داره.🛠 راهکار: 🔹 دیگه کمپرسور رو به این شکل مستقیم به برق وصل نکنید؛ این کار خطر برق‌گرفتگی و سوختگی داره. 🔹 برای تشخیص سالم بودن، مقاومت سیم‌پیچ‌های کمپرسور و اتصال هر پایه به بدنه باید با مولتی‌متر بررسی بشه. 🔹 خازن و مدار راه‌انداز مناسب کمپرسور هم باید جداگانه تست بشن. 🔹 با توجه به دود و جرقه‌ای که ایجاد شده، ترمینال و سیم‌ها هم باید از نظر سوختگی بررسی بشن.👨‍🔧 برای تست دقیق کمپرسور و مشخص شدن سالم یا سوخته بودنش میتونید از خدمات آی‌پی امداد کمک بگیرید.

  • منصوری
    20 شهریور 1405

    سلام من یه کمپرسور کولر خراب دارم که بدون خازن سیم برق رو مستقیم به ترمینال های کمپرسور وصل کردم و کمپرسور صدای هوم می داد و از قسمت فاز کمپرسور جرقه پرتاب شد آیا صدای هوم داد یعنی سالمه یا نه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه منصوری
      21 شهریور 1405

      درود منصوری عزیز 😌نه، صدای هوم به‌تنهایی نشونه سالم بودن کمپرسور نیست. وقتی کمپرسور هوم میده ولی راه نمیفته، یعنی برق به سیم‌پیچ میرسه اما کمپرسور نمیتونه استارت کنه. ⚡🔍 علت‌ها: ✅ چون کمپرسور رو بدون خازن و مدار راه‌انداز مناسب به برق وصل کردید، ممکنه نتونسته باشه استارت بزنه. ✅ احتمال خرابی یا اتصال در سیم‌پیچ‌های کمپرسور وجود داره. ✅ گیرپاژ شدن کمپرسور هم میتونه باعث هوم کردن و جریان‌کشی بالا بشه. ✅ جرقه زدن ترمینال هم میتونه مربوط به اتصال نامناسب، جریان بالا یا آسیب‌دیدگی پایه و سیم‌ها باشه.🛠 راهکار: 🔹 دیگه کمپرسور رو به این شکل مستقیم به برق وصل نکنید؛ چون خطر برق‌گرفتگی و آسیب بیشتر به کمپرسور وجود داره. 🔹 برای تشخیص سالم بودن، سیم‌پیچ‌ها و اتصال بدنه کمپرسور باید با ابزار مناسب تست بشن. 🔹 خازن، ترمینال‌ها و مدار راه‌انداز هم باید بررسی بشن تا مشخص بشه مشکل از کدوم قسمته. 🔹 اگر کمپرسور با مدار راه‌انداز سالم هم فقط هوم کنه و راه نیفته، احتمال خرابی یا گیرپاژ شدنش بالاست.👨‍🔧 برای تست دقیق و مشخص شدن وضعیت کمپرسور میتونید از خدمات آی‌ پی امداد کمک بگیرید.

  • نهال
    23 شهریور 1405

    سلام یه کولرگازی دارم که پنل داخلیش سوراخ شده و ۳ بار هم جوش دادم دوباره خراب شد این دفعه میخوام پنل رو عوض کنم ولی چون کولر گازش آر۲۲ هست هر جا میگردم پنل نو پیدا نمیکنم همه میگن باید دست دوم بگیری ولی من نمیخوام دست دوم بگیرم چون دوباره ممکنه خراب بشه بعد هم نمیخوام کل کولر رو عوض کنم الان ۵ ماهه که با گاز کم کولر رو روشن میکنم میشه راهنمایی کنید که چجوری پنل نو با گاز آر۲۲ پیدا کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه نهال
      23 شهریور 1405

      درود نهال خانم 😌با توجه به اینکه اواپراتور پنل داخلی کولرگازی چند بار سوراخ شده و دوباره نشتی داده، تعویض اواپراتور یا پنل میتونه انتخاب بهتری از جوشکاری مجدد باشه. 🔧🔍 نکات مهم: ✅ چون کولر شما قدیمی و با مبرد R22 هست، پیدا کردن پنل داخلی نو و کاملا سازگار با دستگاه سخت‌تر شده. ✅ هر پنل R22 رو نمیشه به یونیت بیرونی وصل کرد؛ ظرفیت دستگاه، نوع اواپراتور، شیر انبساط یا لوله مویی، سایز لوله‌ها و مشخصات فنی دو یونیت باید با هم سازگار باشن. ✅ کار کردن کولر با کمبود گاز برای چند ماه هم اصلا توصیه نمیشه، چون سرمایش کم میشه و ممکنه به کمپرسور فشار زیادی وارد بشه.🛠 راهکار: 🔹 اول مدل دقیق و ظرفیت کولر، مثلا 12000، 18000 یا 24000 BTU، از روی پلاک دستگاه مشخص بشه. 🔹 برای پیدا کردن قطعه نو، بهتره به‌جای جستجوی یک پنل کامل، اواپراتور نو مخصوص همون مدل یا نمونه سازگار با R22 رو هم بررسی کنید؛ ممکنه پیدا کردنش راحت‌تر باشه. 🔹 قبل از خرید پنل جایگزین، حتما مشخصاتش توسط تعمیرکار با یونیت بیرونی تطبیق داده بشه؛ صرفا R22 بودن پنل کافی نیست. 🔹 فعلا هم بهتره دستگاه با گاز کم روشن نشه تا کمپرسور آسیب نبینه.👨‍🔧 برای بررسی امکان نصب اواپراتور یا پنل سازگار با کولرگازی R22 میتونید با آی‌پی امداد تماس بگیرید تا مشخصات دستگاه بررسی بشه.

  • محمدزاده
    28 شهریور 1405

    سلام یه کولرگازی جنرال اس اچ دارم که کمپرسورش سوخته میخواستم ببینم روی کولرهای جنرال اس اچ از چه کمپرسوری و از چه برندی استفاده میشود

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه محمدزاده
      28 شهریور 1405

      درود محمدزاده عزیز 😌کولرهای گازی جنرال اس اچ بسته به مدل، ظرفیت و سال تولید، ممکنه کمپرسورهای متفاوتی داشته باشن. به همین خاطر نمیشه گفت تمام کولرهای این برند از یک کمپرسور مشخص استفاده میکنن. ❄️🔍 برای تشخیص برند و نوع کمپرسور: ✅ برند کمپرسور ممکنه در سری‌های مختلف تولید متفاوت باشه و باید از روی مشخصات خود دستگاه بررسی بشه. ✅ کمپرسور کولر گازی میتونه روتاری یا پیستونی باشه و نوع اون به مدل دستگاه بستگی داره. ✅ روی بدنه کمپرسور یه برچسب وجود داره که برند، مدل، مشخصات برق و نوع مبرد روی اون درج شده.🛠 راهکار: 🔹 اول مدل کامل کولر و ظرفیتش، مثلا ۱۲۰۰۰، ۱۸۰۰۰ یا ۲۴۰۰۰ رو مشخص کنید. 🔹 برای تعویض کمپرسور، فقط برند مهم نیست؛ ظرفیت، نوع گاز، ولتاژ و مشخصات فنی کمپرسور جدید باید با کولر سازگار باشه. 🔹 اگه برچسب کمپرسور پاک شده، میشه از روی پلاک مشخصات یونیت خارجی و مدل کامل کولر، گزینه جایگزین مناسب رو بررسی کرد.

  • شاکری
    28 شهریور 1405

    سلام یه کولرگازی با گاز آر۲۲ دارم که کمپرسورش سوخته و باید عوض بشه همه جا رفتم میگن قطعات کولر با گاز آر۲۲ تولید نمیشه میگن باید دست دوم بگیری ولی من نمیخوام دست دوم بگیرم اگه دست دوم بگیرم دوباره بسوزه چی میشه راهنمایی کنید که چجوری کمپرسور آر۲۲ با همان مشخصات دستگاه پیدا کنم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه شاکری
      28 شهریور 1405

      درود شاکری عزیز 😌اینکه بهتون گفتن کمپرسور نو برای کولرگازی R22 اصلا پیدا نمیشه، درست نیست. تولید و عرضه این قطعات نسبت به قبل محدودتر شده، ولی هنوز ممکنه کمپرسور نو یا موجودی انبار با مشخصات سازگار دستگاهتون پیدا بشه. لازم نیست سراغ کمپرسور دست‌دوم برید. 🔧🔍 نکات مهم برای پیدا کردن کمپرسور مناسب: ✅ کمپرسور جایگزین باید برای گاز R22 طراحی شده باشه. ✅ ظرفیت کمپرسور باید با ظرفیت کولرگازی و مشخصات کمپرسور قبلی هماهنگ باشه. ✅ ولتاژ، فرکانس برق، نوع کمپرسور و مشخصات راه‌اندازی هم باید با دستگاه سازگار باشن. ✅ لازم نیست برند کمپرسور جدید با قبلی یکی باشه؛ مهم اینه که مشخصات فنی اون‌ها با هم مطابقت داشته باشه.🛠 راهکار: 🔹 از پلاک روی کمپرسور سوخته عکس بگیرید تا مدل، ظرفیت، نوع گاز و مشخصات برق مشخص بشه. 🔹 با همین مشخصات از فروشگاه‌های تخصصی قطعات برودتی و تامین‌کننده‌های کمپرسور کولرگازی استعلام بگیرید. 🔹 قبل از خرید، از فروشنده درباره نو بودن قطعه، اصالت کالا و ضمانت اون سوال کنید. صرفا به عبارت «آکبند» اکتفا نکنید. 🔹 اگه کمپرسور قبلی سوخته، قبل از نصب کمپرسور جدید باید علت سوختن و وضعیت مدار سرمایش بررسی بشه. وجود آلودگی، اسید یا گرفتگی در مدار میتونه به کمپرسور جدید هم آسیب بزنه. 🔹 کمپرسور مخصوص گاز دیگه رو بدون بررسی تخصصی جایگزین کمپرسور R22 نکنید.👨‍🔧 برای بررسی علت سوختن موتور و انتخاب کمپرسور جایگزین سازگار هم می‌ تونید از خدمات آی‌ پی امداد کمک بگیرید.

  • احمد
    16 مهر 1405

    سلام یه کولرگازی دارم که با گاز آر۲۲ کار میکنه و گازش کمه چون نشتی داره از سمت راست کولر پنل داخلی باد خنک میاد ولی از سمت چپ باد گرم میاد دلیلش چیه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه احمد
      16 مهر 1405

      درود احمد عزیز 😌با توجه به اینکه کولر گازی شما با مبرد R22 کار میکنه و خودتون هم گفتید نشتی داره و گازش کم شده، اینکه از سمت راست پنل باد خنک و از سمت چپ باد گرم تر خارج میشه به احتمال زیاد به سرد نشدن یکنواخت کویل اواپراتور مربوطه. وقتی مقدار مبرد کم باشه، ممکنه فقط بخشی از لوله های اواپراتور به اندازه کافی سرد بشن و هوایی که از قسمت های مختلف پنل عبور میکنه، دمای متفاوتی داشته باشه.علت‌ها: ❄️ کمبود مبرد R22 به دلیل نشتی و سرد نشدن کامل سطح اواپراتور 🔍 گرفتگی نسبی لوله مویی، فیلتر یا مسیر عبور مبرد 🌬 کثیفی کویل اواپراتور یا اختلال در گردش یکنواخت هوا ⚙️ ایراد فن داخلی یا توزیع نامناسب جریان هواراه‌حل‌ها: ✅ اول محل نشتی باید با تجهیزات مناسب پیدا و تعمیر بشه. شارژ گاز بدون رفع نشتی، مشکل رو فقط موقتی برطرف میکنه. ✅ بعد از تعمیر نشتی، تکنسین باید مدار رو از نظر آب بندی بررسی کنه، وکیوم انجام بده و مبرد R22 رو طبق مشخصات دستگاه شارژ کنه. ✅ فیلترهای هوای پنل داخلی رو تمیز کنید و وضعیت کثیفی کویل اواپراتور رو هم بررسی کنید. ✅ اگه بعد از رفع نشتی و شارژ اصولی همچنان یک سمت پنل گرم تر بود، مسیر مبرد و احتمال گرفتگی جزئی باید بررسی بشه. ✅ عملکرد فن داخلی و میزان خروج هوا از دو سمت پنل هم کنترل بشه تا مشکل توزیع هوا رد بشه.⚠️ تا زمان تعمیر نشتی، از کارکرد طولانی کولر خودداری کنید؛ چون کمبود مبرد میتونه به کمپرسور آسیب بزنه. باز کردن مدار و کار با مبرد R22 هم باید توسط تکنسین دارای تجهیزات مناسب انجام بشه. 👨‍🔧 با توضیحی که دادید، اولویت اصلی رفع نشتی و تنظیم صحیح مقدار مبرده، نه تعویض پنل داخلی. برای بررسی و تعمیر کولر گازی هم میتونید از تعمیرکاران آی پی امداد کمک بگیرید.

  • رستمی
    17 مهر 1405

    سلام یه کولرگازی دارم که گازش آر۲۲ هست پنل داخلی چند بار جوش خورده دوباره نشتی میده میخوام یه پنل جدید براش بگیرم از همه تعمیرات کولرگازی ها پرسیدم میگن پنل آر۲۲ نو پیدا نمیشه و باید پنل آر۴۱۰ روی دستگاه بزاری و اگر هم بزاری مشکلی پیش نمیاد چون کمپرسور و کندانسور مهمه و پنل زیاد اهمیت خاصی نداره

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه رستمی
      17 مهر 1405

      درود رستمی عزیز 😌با توجه به اینکه اواپراتور پنل داخلی کولر گازی R22 شما چند بار جوشکاری شده و دوباره نشتی داده، تعویض پنل یا مجموعه اواپراتور تصمیم منطقی تری نسبت به ادامه جوشکاری های مکرره. اما درباره نصب پنل R410A روی کولر R22، نکته مهمی وجود داره: اینکه پنل R410A برای فشار بالاتری طراحی شده، به تنهایی به معنی سازگاری اون با سیستم R22 نیست.مواردی که باید بررسی بشن: ⚙️ ظرفیت سرمایشی: ظرفیت اواپراتور جدید باید با ظرفیت کمپرسور و کندانسور دستگاه هماهنگ باشه. 💧 نوع مبرد: پنل R410A ممکنه از نظر تحمل فشار برای کار با R22 مناسب باشه، اما سازگاری حرارتی و عملکردی اون باید بررسی بشه. 🔩 سایز لوله ها: قطر اتصالات رفت و برگشت و افت فشار مسیر باید با سیستم فعلی هماهنگ باشه. 🌡️ سیستم انبساط: نوع و محل لوله مویی یا شیر انبساط اهمیت زیادی داره. اگه قطعه انبساط داخل پنل جدید قرار گرفته باشه، ممکنه برای R22 مناسب نباشه. 🌬 فن و مدار برق: ولتاژ، موتور فن، سنسورها، برد و ارتباط پنل داخلی با یونیت بیرونی باید سازگار باشن.راه‌حل‌ها: ✅ اول بررسی کنید آیا کویل اواپراتور سازگار با R22 برای مدل کولرتون پیدا میشه یا نه. در این صورت نیازی به تعویض کل پنل نیست. ✅ اگه قصد نصب پنل R410A دارید، مشخصات فنی اون باید با یونیت بیرونی R22 مقایسه بشه؛ صرفا یکسان بودن ظرفیت اسمی کافی نیست. ✅ از نصب پنل جدید بدون بررسی سیستم انبساط و سازگاری برد و فن خودداری کنید. ✅ بعد از نصب قطعه سازگار، مدار باید از نظر نشتی و تحمل فشار طبق مشخصات سازنده تست بشه، سپس وکیوم و شارژ مبرد R22 با مقدار مناسب انجام بشه. ✅ گاز R410A رو داخل مدار طراحی شده برای R22 شارژ نکنید. تعویض پنل به معنی تغییر نوع گاز کل دستگاه نیست.📌 در نتیجه، استفاده از اواپراتور یا پنل R410A در بعضی شرایط روی سیستم R22 امکان پذیره، اما نصب هر پنل R410A بدون بررسی فنی کار درستی نیست. پنل داخلی در عملکرد سرمایش و تعادل فشار سیستم نقش مهمی داره.

1 2
کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
در صورتی که ایمیل ندارید، لطفاً ایمیل "test@ipemdad.com" را وارد کنید. ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست