آلارم تایمر کولرگازی پاناسونیک
سلام ، کولر اسپلیت پاناسونیک بعد از سرویس مدام آلارم تایمر چشمک میزنه و تقریبا هر نیم ساعت کولر خاموش میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام ، کولر اسپلیت پاناسونیک بعد از سرویس مدام آلارم تایمر چشمک میزنه و تقریبا هر نیم ساعت کولر خاموش میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
درود کاربر گرامی ، اگر آلارم تایمر کولرگازی شما چشمک میزند به بررسی موارد زیر بپردازید: 1 : سنسور و برد الکترونیکی 2 : اطمینان حاصل نمایید تا مدار کولرگازی شما کیپ نکرده باشد. 3 : در آخر خازن کمپرسور را بررسی نمایید و در صورت نیاز خازن هارداستارتر اضافه شود.
سلام اگر نمیدونید که چرا تایمر کولرگازی چشمک میزنه باید بهتون بگم که 3 تا علت میتونه داشته باشه که باید اون رو چک کنید، اولیش سنسور و برد دستگاه، دومی هم مطمئن شدن از کیپ نبودن مدار کولرگازی و در آخر هم بررسی خازن کولرگازی، ممکنه مشکل شما با اضافه کردن یک خازن هارداستارتر رفع بشه که اینکار خوش تخصصی هستش و کار شما نیست، اگر ساکن تهران هستید از خدمات نمایندگی تعمیرات کولر گازی پاناسونیک در تهران و در صورتی که ساکن کرج هستید هم میتونید از خدمات نمایندگی تعمیرات کولر گازی پاناسونیک در کرج استفاده کنید.
سلام، کولر ما هم دقیقا همین مشکلو داره و آلارم تایمر همش چشمک میزنه و بعد از مدتی خاموش میشه، دمای هوای کولر هم گرم شده
درود، برنامه های ریموت کنترل بهم ریخته است که باید برنامه را روی cold و high قرار داده و درجه را روی 20 یا 21 بگذارید.
سلام وقت همگی بخیر ، وقتی گاز کولر هم تخلیه بشه چشمک زن تایمر فعال میشه
درود بابک عزیز 😌 وقتی گاز کولر کم یا کامل تخلیه بشه، فشار توی سیکل برودتی میفته و دستگاه نمیتونه درست کار کنه. سیستم حفاظتی کولر برای جلوگیری از سوختن کمپرسور، تایمر یا چراغ چشمکزن رو فعال میکنه ⛔❄️. 🛠 راهحل: • باید کولر رو به یه سرویسکار بسپری تا سیکل رو نشتییابی کنه 🔧. چون تخلیه گاز بدون نشتی امکانپذیر نیست. • بعد از رفع نشتی، شارژ گاز طبق وزن درج شده روی پلاک کولر انجام بشه (نه به صورت چشمی یا فشاری). • تا زمان رفع مشکل، زیاد کولر رو روشن نذار چون کمپرسور ممکنه آسیب جدی ببینه ⚠️. بهتره همین الان با آی پی امداد تماس بگیری تا برات شارژ گاز و عیبیابی انجام بدن 👨🔧📞