این سوال توسط محمدرضا شیخی پرسیده شده است

خطای E6 کولر اسپیلت گری

سلام وقت بخیر و تشکر از سایت خوب آی پی امداد، اسپیلت 30000 گری مدت 5 ساله که خریداری و نصب شده ولی از ابتدا تا به حال از خردادماه تا اواخر شهریور بعضی روزها ظهرها از ساعت 13 لغایت 17 خطای E6 میدهد و کمپرسور از سرویس خارج میشود و چراغ پاور روی پنل داخل هم چشمک زن میشود. لوله ها چک شده و سایبان هم دارد، لطفا علت خطای E6 کولر اسپیلت گری را بفرمایید.

6 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد
    07 جولای 2020

    درود کاربر گرامی، علت ارور یا خطای E6 در کولر اسپیلت گری مربوط به مشکل در فن داخلی اواپراتور و بیرونی میباشد همچنین اتصالات را بررسی نمایید تا مشکلی نداشته باشند. برای عیب یابی کولرگازی گری میتوانید از خدمات آی پی امداد بهره مند شوید.

  • عادل نصیری
    03 می 2025

    این مشکل به دلیل قطع ارتباط بین برد داخلی و بیرونی می‌باشد و و همینطور گاهی با آور لود کردن نیز این مشکل به وجود خواهد آمد ابتدا ارتباط بین دو بورد رو مطمعن بشید درست بر قراره از پنل داخلی به پنل بیرونی

  • امیر
    26 جولای 2025

    سلام یه دفعه کمپروسور خاموش شد و ارور e6اومد چکار کنیم

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه امیر
      26 جولای 2025

      درود امیر عزیز ?ارور E6 در کولر گازی گری یعنی اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی ?❌ و چون ارتباط قطع میشه، کمپرسور هم خاموش میمونه.چند تا موردو بررسی کن: ? کابل ارتباطی بین پنل داخلی و بیرونی قطعی یا شل نباشه ⚡️ نوسان برق یا نصب غیراصولی هم باعث این خطا می‌شه ? برد دستگاه (خصوصا برد کنترل بیرونی) ممکنه مشکل پیدا کرده باشه✅ اول برق دستگاهو کامل قطع کن (از فیوز اصلی)، ۵ دقیقه بعد وصل کن و تست کن ببین ارور برمیگرده یا نه. اگه موند، حتما باید توسط تکنسین بررسی بشه چون نیاز به ابزار تخصصی داره.میتونی از خدمات آی‌ پی‌ امداد استفاده کنی تا تکنسین متخصص مشکلت رو دقیق بررسی و رفع کنه ?‍?

  • رضا
    03 جولای 2026

    من کولر گری دارم و ارورE6 زمانی میده که من کمپرسور بیرون رو میشورم قسمت رادیات ش بعد از دو ساعت روشن بودن و نشون دادن این ارور خود به خود میره رو کمپرسور فکر نمیکنم این چیزی که شما میگید باشه که ارتباط پنل بیرون و داخل قطع شده باشه

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه رضا
      04 جولای 2026

      درود رضا عزیز 😌🔍 ممنون که نتیجه بررسی‌تون رو گفتید. با توضیحی که دادید، احتمال داره در مورد دستگاه شما ارور E6 مستقیما به قطع ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی مربوط نباشه.این موضوع بیشتر نشون میده که یکی از این موارد اتفاق میفته:💧 هنوز مقداری رطوبت وارد سوکت‌ها، سنسورها یا برد یونیت بیرونی میشه و بعد از خشک شدن، دستگاه دوباره عادی کار میکنه. 🌡️ ممکنه هنگام شستشو، سنسور دما یا قطعات الکترونیکی یونیت بیرونی موقتاً دچار اختلال بشن. ⚡ اگر با فشار زیاد آب یا کارواش شسته میشه، احتمال نفوذ آب به برد یا اتصالات هم وجود داره.🛠 پیشنهاد میکنم: ✅ موقع شستشوی کندانسور، از پاشیدن مستقیم آب روی قسمت برد و جعبه برق یونیت بیرونی خودداری کنید. ✅ بعد از شستشو، اجازه بدید یونیت کاملا خشک بشه و بعد دستگاه رو روشن کنید. ✅ اگر این ارور فقط بعد از شستن ظاهر میشه و در استفاده عادی هیچ‌وقت دیده نمیشه، احتمال خرابی برد یا سیم‌کشی کمتره، ولی بهتره اتصالات و سوکت‌های یونیت بیرونی از نظر نفوذ رطوبت بررسی بشن.👨‍🔧 اینکه ارور بعد از خشک شدن خودبه‌خود برطرف میشه، بیشتر به نفع نفوذ موقت رطوبت هست تا خرابی دائمی قطعات.

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.