این سوال توسط sonia پرسیده شده است

قطع نکردن کمپرسور کولرگازی گری

سلام روزبخیر لطفا” راهنمایی بفرمایید یک کولر گازی 30000 گری دارم ک قبلا” درحالت کول و اتومات فن پنل داخل قوی و ضعیف میشد و همراه قوی و ضعیف شدن فن پنل داخل کمپرسور هم قطع و وصل میکرد اما الان چند وقتی هست که فن پنل داخل که در همون حالت اتومات هست سرعتش ثابته و کمپرسور هم یکسر کار میکنه و قطع نمیکنه و دمای کولر روی 28 ک میذارم کمپرسور قطع میکنه و بعد از وصل کردن روی همون دمای 28 هم دیگه قطع نمیکنه. لطفا بفرمایید ک مشکل قطع نکردن کمپرسور کولرگازی گری از کجاست ؟ ضمنا” کولر اینورتر هم نیست و معمولیه آیا این یکسر کار کردن کمپرسور برای کولر ضرر نداره ؟ متشکرم

1 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 05 تیر 1400

    درود کاربر گرامی، علت قطع نکردن کمپرسور کولرگازی گری شما مربوط به گرم بودن بیش از حد هوا میباشد و سنسور در درجه پایین فرمان قطع نمیدهد. وقتیکه درجه را بالاتر میبرید سرما کمتر میشود و در نتیجه کمپرسور قطع میکند که نشان از سالم بودن دستگاه است. امام در کل مشکل قطع نکردن کمپرسور کولرگازی گری مربوط به سنسور و سا شارژگاز میباشد.