این سوال توسط حجت کاوسی پرسیده شده است

سرد بودن لوله رفت و برگشت کولرگازی گری

سلام خدمت شما کولر 36000 ایستاده گری دارم لوله باریکتر سرد و لوله بزرگتر که از کندانسور خارج میشه سردی بیشتری نسبت به لوله باریک دارد و در زمان اوج گرمای اهواز فقط لوله بزرگتر عرق میکنه و در زمان شرجی هر دو لوله عرق میکنن. لوله های بیرون و پنل داخل یخ نمیزنن اما رادیات داخلی زیاد خیس میشه اما کولر سرمای خوبی داره و آف و آن کردن درستی داره لطفا راهنمایی کنید که چرا هر دو لوله رفت و برگشت سرد هستن موتور کولر اسکرول پاناسونیک مدل تاور است متشکرم بابت پاسخ به سوال سرد بودن لوله رفت و برگشت کولرگازی گری.

48 پاسخ به این سوال داده شده
  • حسام 31 تیر 1401

    سلام وقت بخیر کولر ال جی ۳۸ هزار دارم که قبلا خیلی سرمای مطلوبی داشت اما امسال برودت بشدت کم شد ، سرویس انجام دادم کمی بهتر شد اما هر دو لوله رفت و برگشت سرد هستند و عرق میکنند و داخل سرمای مناسبی نداره.فشار گاز روی ۷۰ هست و جریان مصرفی هم طبق پلاک کولر همون حدود یعنی ۱۸ امپر میکشه گاهی تا ۲۲ هم میره ولی مقطعی هست و بیشتر ۱۸ تا ۱۹ امپر میکشه.لطفا راهنماییم کنید که مشکل از کجاست.متشکرم

      آی پی امداد 31 تیر 1401

      سلام باید کل سیستم وکیوم شود و دوباره شارژگاز انجام شود و اواپراتور داخل شسته شود

  • محمد 02 مرداد 1401

    سلام دلیل یخ زدگی اول صبح لوله بزرگ و عرق کردن زیاد لوله چه میتونه باشه

      آی پی امداد 02 مرداد 1401

      سلام خنکی هوا و سرمای بیش از حد در اواپراتور

    نبی شعاعی مفرد 07 مرداد 1401

    دلیل سردتر بودن لوله رفت درکولر دوتیکه چی هست

      آی پی امداد 08 مرداد 1401

      کمبود گاز

    لیلا 11 مرداد 1401

    سلام کولر گاری سامسونگ تازه سرویس شده و گاز شارژ شده ده روز خوب بود ولی الان خوب خنک نمیکنه . لوله بزرگ کمی خنک و لوله کوچی خیلی سرد شده علت چیست؟

      آی پی امداد 12 مرداد 1401

      سلام، ابتدا نشت یابی و سپس شارژگاز نمایید

    علی 25 مرداد 1401

    لوله مویی کولر ۳۶ هزار چه میزان باید باشد موتورش پیستونی کالترون میباشد

    کسرا 02 شهریور 1401

    سلام اسپیلت 18 نو هستش چنده روزه خریدم، زمان کار کمپرسور سرماش عالیه, ولی در سرعت باد کم و یا سایلنت، لوله برگشت هر چند دقیقه یکبار برفک میزنه و کمپرسور آف میکنه و دوباره کار میکنه، درضمن نصاب در زمان نصب وکیوم نکرده,دلیل برفک زدن لوله برگشتش چیه؟

      آی پی امداد 02 شهریور 1401

      سلام سنسور پایپ از بدنه جدا کنید و باد حالت متوسط بذارید

    اکبر 01 مهر 1401

    سلام وقت بخیر کولر گازی ۳۰هزار گری گاز روی ۷۰ هست سرماشم خوبه ولی روی درجه زیر ۲۰ یخ میزنه

    مهران 03 مهر 1401

    سلام وقتتون بخیر تفاوت دمای لوله رفت و برگشت باید چقد باشه . مرسی

    سامانی 25 خرداد 1402

    سلام کولر گازی جی پلاس ۲۴ داریم اومدن نصب کردن س چهار روز اول خیلی خوب خنک میکرد ۲۱ درجه پنج دقیقه خونه یخ میشد احساس گرما تو هیچ کجای خونه نداشتیم ولی الان بعد ی هفته اس باد خنک میده ولی خونرو خنک نمیکنه هر دوتا لوله ام سرده ولی لوله بزرگه از طرف کمپرسور یکم سردتره هرچی دمارو میاریم پایین و بالا هیچ فرقی نمی‌کنه امروزم بادش یکم سردتره ولی خونه خنک نمیشه ب هیچ وجه و هنوز هر دوتا هر روز یجوری کار می‌کنه نمایندگی گفتم میگه مشکلی ندارع بعضی مواقع همون بادش کلا گرم میشه حتی تو ۱۶ مشکل از چیه

      آی پی امداد 25 خرداد 1402

      درود، کندانسور، اواپراتور و فیلتر داخل پنل باید به صورت کامل شستشو شود.

    امیر 19 تیر 1402

    سلام فشار گاز روی ۷۵ تا ۸۰ امپرشم درسته لوله برگشت عرق میکنه سرده ولی رفتش خنک نیست سرمای کولرم خوب نیست؟؟؟

      آی پی امداد 19 تیر 1402

      درود، یک بار کندانسور و اواپراتور را به صورت کامل شستشو کرده و تمیز نمایید. همچنین فشار گاز معمولا روی 65 می باشد.

    ممبینی 26 تیر 1402

    سلام وقتتون بخیر کولر دوتیکه 24هزار سامسونگ کندانسور و اپراتور (پنل داخلی و بیرونی)کامل سرویس شده -فشار لوله برگشت 75 _لوله رفت سرد (عرق می‌کنه ) _لوله برگشت گرم است کولر گازی سرمای خوبی ندارد! چه کنم ؟ ممنون میشم بطور کامل جواب بدید با تشکر از سایت خوبتون

      آی پی امداد 26 تیر 1402

      درود، اواپراتور باید کاملا باز شده و شستشو شود. همچنین باید شیر برقی چهار طرفه دستگاه را چک کنید.

    ایمان 04 مرداد 1402

    سلام استاد. کولر ۲۴ هزار تراست رو سرویس کردم. لوله رفت سرده و لوله برگشت خنک نیست. امپر گرفتم ۱۰ هست. ظهر گیج ۶۳ بود. شارژ گاز زدم رفت تا ۶۸ و امپر ۷۰و ۱۱. مشکلی که هست، اینه که خنکی خونه مطلوب نیست. البته خونه تازه تحویل داده شده و در بوشهر خیلی گرم هست.

      آی پی امداد 04 مرداد 1402

      درود، مشکل می تواند مربوط به گاز یخچال باشد. همچنین ممکن است کمپرسور در مدار قرار نگیرد که می توانید یک خازن هارد استارتر به دستگاه اضافه کنید.

    علی قربانی 11 مرداد 1402

    در کولرگازی ۳۰ هزار لوله باریک سرد است ولی لوله پهن گرم و باد گرم میدهد.

      آی پی امداد 12 مرداد 1402

      درود، لوله رفت باید گرم و لوله برگشت خنک باشد. ابتدا کندانسور و اواپراتور را به صورت کامل شستشو دهید. اگر باز هم مشکل وجود دارد، دستگاه نیاز به شارژ گاز خواهد داشت.

    ایمان 23 مرداد 1402

    سلام کولر ۲۴ گری. لوله رفت سرد ولی لوله برگشت گرم هست. کولر هم باد خنک نمیزد. ب تازگی گاز زدم و حتی شیر رفت هم بدلیل خرابی عوض کردم . مشکل نشتی هم ندارم. مشکل از کجاست؟

      آی پی امداد 24 مرداد 1402

      درود، لوله برگشت باید خنک و لوله رفت گرم باشد. به احتمال زیاد مقدار گاز تزریق شده کم است.

    رسول 23 مهر 1402

    سلام کولر 24 هزار سوپر جنرال دارم. کولر خاموش بود، آب گرفتم روی رادیات بیرون و بعد از یک ساعت روشن کردم. صبح بیدارشدم دیدم پنل داخل نصف برفک زده. لوله پهن هم برفک زده. حالا لوله کوچیک سرده، آب میچکه، لوله بزرگ عادیه و زیاد سرد نیست و ملایمه. ممنون میشم پاسخ بدید

      آی پی امداد 23 مهر 1402

      درود، شبکه پنل داخلی کولر را بررسی کرده و ممکن است مشکل از نشت گاز باشد.

    Javid 30 بهمن 1402

    سلام خسته نباشید من ی کولر 24هزار دارم فوجی الان سرد نمیکنه لوله باریکش سرده و لوله بزرگترش سرد نیست ولی اسپیلت سرد نمیشه میشه مشکلشو بگید ممنون میشم

      آی پی امداد 30 بهمن 1402

      درود، کندانسور، اواپراتور و فیلترهای داخل دستگاه را به صورت کامل تمیز کنید. اگر مشکل رفع نشد، احتمالا دستگاه نشتی گاز داشته و باید شارژ گاز شود.

    علی 19 خرداد 1403

    سلام اسپیلت ۱۸۰۰۰ کمپرسور در حال کار است اما باد خنک نمی‌دهد لوله بالایی(باریکتر) سرد است اما لوله پایینی(کلفت تر) گرم است مشکل اسپیلت ما چیست؟

      آی پی امداد 19 خرداد 1403

      درود، ابتدا کندانسور و اواپراتور و فیلتر آن را به صورت کامل شستشو دهید و سرویس کامل نمایید. در صورت عدم رفع مشکل باید زمانی که کولر استارت میخورد، بررسی شود که کمپرسور در مدار قرار می گیرد یا خیر و موتور چک شود.

    محمد 19 تیر 1403

    سلام یه کولر 24000دارم لوله مسی 11متر هستش 6مترش عمودی 5مترش افقی هستش گیج هم رویه 65 پی اس آی نشون میده لوله رفتمون خیلی کم خنکه و لوله برگش که باید سرماش حدودا سر باشه. سر نیست یکم خنکه فقط پنل داخلی را سرویس شستشو را کامل انجام دادم مشکل کثیفی هم نداره خنکی پنل هم خنک هستش ولی سرماش خیلی نیست؟

      آی پی امداد 19 تیر 1403

      درود، ممکن است ارتفاع لوله ها بیش از حد باشد و یا نشتی گاز وجود داشته باشد.

    مرتضی احمدی 26 تیر 1403

    سلام کولر ایستاده تراست ۳۶ هزار دارم که دو ساله گرفتمش و ۵ سال ضمانت داره ، تازه منزل جدید رهن کردم و جابجا شدم و الان ۸ روزه که کولر رو برام نصب کردن ، دیشب دیدم صدای آب داخل پنل میات باز کردم دیدم آب داخل پنل جمع شده خروجی آب رو چک کردم مشکلی نداشت وقتی ایستادم روبه روی کولر سرمای آنچنانی نداره فقط هواش خنکه ، آب انگار داخل پنل از بالا به سمت پایین میات ، البته لوله کوچیک هم یخورده برفک زده بود بعد که برفکو پاک کردم دیگه برفک نزد ، حالا موندم عیبش چیه ، به نصاب هم زنگ زدم جواب نمیده

      آی پی امداد 27 تیر 1403

      درود، درین یا فاضلاب کولر شما گرفتگی دارد که باید مسیر آن باز شده و تمیز شود. همچنین یخ زدگی لوله نیز می تواند مربوط به نشتی گاز دستگاه باشد که باید نشتی یابی و شارژ گاز انجام شود.

    هیوا 31 تیر 1403

    سلام وقت بخیر کولر پراید من که مدل ۸۳ است دوو هست کمپرس کولر من سوپاپ کمپرس را تعویض کردم همراه کپسول کنار رادیات کولر .. ده روز سرمای خیلی خیلی خوبی داشت الان یهو گرما میاره .. لوله های که به داخل کابین میرن. قبلا. بزرگه سرد بود الان لوله کوچیک یخ میزنه بزرگه داغه. مشکل از کجاست راهنمای کنید لطفا

1 2

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:

  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
در صورتی که ایمیل ندارید، لطفاً ایمیل "test@ipemdad.com" را وارد کنید. ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست