سرد بودن لوله رفت و برگشت کولرگازی گری

سلام خدمت شما کولر 36000 ایستاده گری دارم لوله باریکتر سرد و لوله بزرگتر که از کندانسور خارج میشه سردی بیشتری نسبت به لوله باریک دارد و در زمان اوج گرمای اهواز فقط لوله بزرگتر عرق میکنه و در زمان شرجی هر دو لوله عرق میکنن. لوله های بیرون و پنل داخل یخ نمیزنن اما رادیات داخلی زیاد خیس میشه اما کولر سرمای خوبی داره و آف و آن کردن درستی داره لطفا راهنمایی کنید که چرا هر دو لوله رفت و برگشت سرد هستن موتور کولر اسکرول پاناسونیک مدل تاور است متشکرم بابت پاسخ به سوال سرد بودن لوله رفت و برگشت کولرگازی گری.

2 پاسخ به این سوال داده شده

  1. آی پی امداد 27 تیر 1400

    درود کاربر گرامی، اگر لوله رفت سرد و برگشت خنک تر باشد مشکلی نیست. اگر گاز دستگاه بیش از حد معمول باشد، کمی از مایع برمیگرده به کمپرسور و به همین دلیل گاز رفت گرم نیست. اینکه لوله از کمپرسور میاد خنکه، اشتباهه! لوله از کندانسور میاد و خنکه که مشکلی نیست و راندمان نرمال دارد. احتمالا جایی که کندانسور قرار گرفته وضعیته مناسبی دارد که مشکلی ندارد. توجه داشته باشید که چون گاز برمیگرده و کمپرسور خنک میکنه و از کمپرسور لوله داغ میره به کندانسور و گاز مایع میشه و از لوله خط باریک بیرون میاد و لوله خط باریک خنک نیست، اما نسبت به لوله پهن تره گرم تره و سرماش یکی نیست. این موضوع شرطی نیست و به دلیل شرایط هوا، رطوبت، شرایط کارکرد کمپرسور، کندانسور و ... متغیر خواهد بود.

  2. حجت 27 تیر 1400

    سپاس از لطف و محبت شما بسیار ممنونم که در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ من رو دادید همیشه موفق و سربلند باشید.