این سوال توسط عباس سکرانی پرسیده شده است

خارج شدن کمپرسور کولر گازی وست پوینت

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان آی پی امداد. یه کولر دوتیکه وست پوینت 12000 هزار دارم مدل ۱۲۱۲ فقط  و فقط ظهر با گرم شدن هوا کولر از کمپرسور خارج میشه و روی فن کار میکنه و طبیعتا باد گرمی در اختیارمون میذاره،رفتم قاب جلوی فن بیرون و باز کردم دیدم کمپرسور فقط کار میکنه و پروانه در حال گردش هست بخاطر همین دلیل ظهر و بعد ازظهر مجبور میشم کولر و خاموش کنم خواهشا منو راهنمایی بفرمایید  که علت خارج شدن کمپرسور کولر گازی وست پوینت خیلی متشکر.

5 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد
    31 تیر 1399

    درود کاربر گرامی، قسمت کوندانسور شما کیپ شده است و قدرت روشن کردن کومپرسور را ندارد. کندانسور و اواپراتور را کامل بشویید. همچنین شارژ گاز را چک نمایید. اگر مشکل کولر گازی وست پوینت شما پس از طی کردن این مراحل رفع نشد، یک خازن هارد استارتر به برد کولرگازی خود اضافه کنید تا در ساعات اوج مصرف برق خازن اصلی موتور را تقویت کند.

  • سعدی
    31 فروردین 1405

    سلام یه کولر پنجره های وست پوینت دارام چند لحظه میرود زیر بار خنک میکند مثالا ۵ دقیقه درباره از زیر بار خارج میشود کلا بیشتر از ازاین زیر بار نمیرودشهر جیرفت اوج گرما همینطور است چک کامل شده ممنون

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه سعدی
      31 فروردین 1405

      درود سعدی عزیز 😌این مشکل به داغ کردن بیش از حد کمپرسور یا مشکل در مدار ایمنی مثل خازن راه انداز برمیگرده:راهکار: ✅ رادیاتور پشت کولر رو با آب تمیز کن (گرد و خاک باعث داغ شدن میشه). ✅ مطمئن شو فن بیرونی با قدرت کامل میچرخه و هوا رو خارج می‌کنه. ✅ اگه کولر مستقیم روی دیوار نصب شده، چک کن هوای گرم خارج شده دوباره وارد کولر نشه.💡 چون دستگاه تحت فشاره و نیاز به بررسی دقیق دما و آمپر داره بهتره تکنسین متخصص، خازن و سیستم تهویه کندانسور رو بررسی و تنظیم کنه 👨‍🔧

  • احمد
    13 مهر 1405

    سلام من اسپیلت دارم روشن که میکنم موتور میرود زیر بار درجا از زیر بار خارج میشود دلیلش چی می تواند باشد لطفا راهنمایی کنید

    • آی پی امداد در پاسخ به دیدگاه احمد
      14 مهر 1405

      درود احمد عزیز 😌اگه منظورتون اینه که کمپرسور کولر گازی موقع روشن شدن استارت میزنه و زیر بار میره ولی بلافاصله قطع می کنه، باید مدار راه انداز، برق ورودی و خود کمپرسور بررسی بشن.علت‌ها: ⚡️ ضعیف یا خراب شدن خازن کمپرسور 📉 افت ولتاژ برق هنگام استارت 🔥 بالا رفتن آمپر کمپرسور و عمل کردن اورلود 🔧 گیرپاژ یا ضعیف شدن خود کمپرسور 🌬 کثیفی کندانسور یا ایراد فن یونیت بیرونی و بالا رفتن فشار 📌 ایراد سیم کشی، کنتاکتور یا برد فرمانراه‌حل‌ها: ✅ اول ولتاژ برق رو هنگام استارت کمپرسور اندازه بگیرید؛ افت شدید ولتاژ میتونه باعث قطع سریع کمپرسور بشه. ✅ ظرفیت و سلامت خازن کمپرسور با مولتی متر مناسب تست بشه؛ خازن ضعیف یکی از موارد مهم در این حالته. ✅ آمپر لحظه استارت و آمپر کار کمپرسور اندازه گیری بشه؛ اگه آمپر خیلی بالا میره و کمپرسور قطع میکنه، اورلود و خود کمپرسور باید بررسی بشن. ✅ فن بیرونی و کندانسور هم بررسی بشن؛ فن باید درست کار کنه و کویل کندانسور گرفتگی شدید نداشته باشه. ✅ اگه خازن، ولتاژ و مدار راه انداز سالم باشن ولی کمپرسور همچنان بلافاصله از مدار خارج بشه، احتمال ایراد داخلی یا گیرپاژ کمپرسور بیشتره.⚠️ چند بار پشت سر هم کولر رو روشن نکنید؛ استارت های مکرر می تونه فشار بیشتری به کمپرسور وارد کنه. 👨‍🔧 برای تست خازن، آمپر، اورلود و کمپرسور کولر گازی میتونید از تعمیرکاران آی پی امداد کمک بگیرید.

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
در صورتی که ایمیل ندارید، لطفاً ایمیل "test@ipemdad.com" را وارد کنید. ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست