این سوال توسط عباس رسولی پرسیده شده است

صدای عجیب از کمپرسور کولرگازی جنرال

سلام وقت بخیر خدمت کارشناس محترم آی پی امداد امروز کولر یکی از دوستان رو که برق پنلش قطع شده بود و کولرش روشن نمیشد رو چک کردم فیوز برد سوخته بود بعد از تعویض فیوز شیشه ای برد،پنل و کولر روشن شد ولی بعداز اینکه کمپرستور فعال شد دوباره فیوز شیشه ای سوخت فن موتورو چک کردم بوی داغی و سوختگی میداد،فن رو تعویض کردم مشکل حل شد ولی بعد از اینکه کولر حدود یک دقیقه کار کرد کمپرسور صدای عجیبی مثل جیغ ازش بلند شد،آمپر موتور چک کردم نرمال بود. اینوهم عرض کنم خدمتتون که قبلا موتور روتوری بوده و حدود یک سال پیش موتور پیستونی نصب کردن به نظر شما ایراد از چی میتونه باشه؟ لوله مویی یا خود کمپرستور

1 پاسخ به این سوال داده شده
  • آی پی امداد 17 خرداد 1400

    درود کاربر گرامی، علت پریدن فیوز کولر جنرال شما میتواند مربوط به مشکل اتصالی در بخش های الکترونیکی باشد و یک خازن کمکی به خازن موتور اضافه نمایید. دلیل این صدای آزاردهنده از کمپرسور میباشد.

کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:

  • سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
  • اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
  • در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
پاسخ شما
پاسخ خود را وارد کنید