با سلام ، خطای F0 در کولر گازی گری مدل کیو ماتیک چی هست ؟
11 پاسخ به این سوال داده شده
آی پی امداد
27 اردیبهشت 1399
سلام کاربر گرامی ، علت ارور f0 در کولرگازی گری مربوط به دمای محیطی داخلی است که نقص در سنسور میباشد ، در نظر داشته باشید که در صورت وجود اتصال كوتاه یا باز در محیط داخلی سر حسگر محیط ، هنگام خنک کردن یا گرم کردن همه بار متوقف می شود.
احمد
09 اردیبهشت 1400
سلام
چطور این ارور f0 را رفع کنیم؟
شهرام
31 اردیبهشت 1400
سلام من هم همین مشکل رو دارم .به یکی از سرویس کارای اشنا زنگ زدم گفت توری های اسپیلت رو تمیز کنید .چون یک ساله من روشن نکردم احتمالا خاک باعث شده به این مشکل بخوره .گفت هر چند ماه باید شستشو داده بشه
سعدی
03 خرداد 1400
سلام احتمالا مطلوب نبودن دمای خروجی هوا از پنلم هست که دلیلای مختلف داره.نداشتن گاز و.....
ابی
25 فروردین 1401
سلام فشار گاز رو هم.چک کنید من چند روز پیش همین خطا برام پیش اومد گاز کولر خالی شده بود
محمد هادی نادری
30 خرداد 1401
سلام دوستان این خطا یه دلیل دیگه هم داره من سرویسکارم این مشکل برا یه کولر پیش اومده بود و کلا کار نمیکرد خطا کلا ثابت بود. و عیب از سنسور دما محیطی نبود موقع وصل کردن برق ورودی دستگاه که فاز به فاز وصل شده بود پول دستگاه رو به آرت وصل کرده بودن که برد دستگاه روشن ولی بقیه حالت استارت انجام نمیشد
شهین پورمحمدی
02 تیر 1401
سلام من یکماهه واسمنصب کردن وفقط سه روز ازش استفاده کردم و دقیقا همین مشکل رو دارم
مهدی
11 اردیبهشت 1403
سلام چند علت میتونه باشه، اولی از سنسور محیط که ممکنه خراب یا کثیف باشه
دوم از اتصال کوتاه که ممکنه فاز یا نول در مسیر قطع شده باشن، یا نول رو به ارت وصل کرده باشن، سوم از کمبود گاز و چهارم از معیوب بودن کمپرسور یا برق کمپرسور یا خازن کمپرسور هم می تونه باشه، با تشکر
علی رضائی
21 خرداد 1403
بنده هم به همین مشکل بر خوردم ،سیم فاز و نول از سر کمپرسور جا به جا وصل شده بود . برعکسش کردم ارور رفع شد
هومن
14 مرداد 1403
من کلید مینیاتوری اسپیلت را قطع و وصل کردم،مشکل حل شد.بعضی وقتا خاموش و روشن کردن ،یا ریست کردن میتونه راه حل باشه
میلاد
30 مرداد 1403
ارور f0 در کولرگازی های گری معمولی مربوط به خنک نکردنه.(نشتی گاز،عدم کار کردن کمپرسور و ...)می باشد .دنبال سنسور هم نباشید.ارور f1و f2 برای سنسور میشه.
کاربر عزیز لطفا قبل از ارسال پاسخ حتما به نکات زیر توجه نمایید:
سوال شما توسط تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربرانی که تخصص دارند یا مصرف کننده این محصول می باشند، پاسخ داده می شود.
اگر جوابی که توسط تعمیرکار آی پی امداد داده شده است، برای شما قانع کننده نیست و یا هنوز مشکل دستگاه شما برطرف نشده است، سوال خود را با جزِئیات بیشتر مطرح کنید تا بتوانیم بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهیم.
در صورتی که ایمیل خود را صحیح وارد نمایید، بعد از پاسخ تعمیرکاران یا دیگر کاربران؛ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
سلام کاربر گرامی ، علت ارور f0 در کولرگازی گری مربوط به دمای محیطی داخلی است که نقص در سنسور میباشد ، در نظر داشته باشید که در صورت وجود اتصال كوتاه یا باز در محیط داخلی سر حسگر محیط ، هنگام خنک کردن یا گرم کردن همه بار متوقف می شود.
سلام چطور این ارور f0 را رفع کنیم؟
سلام من هم همین مشکل رو دارم .به یکی از سرویس کارای اشنا زنگ زدم گفت توری های اسپیلت رو تمیز کنید .چون یک ساله من روشن نکردم احتمالا خاک باعث شده به این مشکل بخوره .گفت هر چند ماه باید شستشو داده بشه
سلام احتمالا مطلوب نبودن دمای خروجی هوا از پنلم هست که دلیلای مختلف داره.نداشتن گاز و.....
سلام فشار گاز رو هم.چک کنید من چند روز پیش همین خطا برام پیش اومد گاز کولر خالی شده بود
سلام دوستان این خطا یه دلیل دیگه هم داره من سرویسکارم این مشکل برا یه کولر پیش اومده بود و کلا کار نمیکرد خطا کلا ثابت بود. و عیب از سنسور دما محیطی نبود موقع وصل کردن برق ورودی دستگاه که فاز به فاز وصل شده بود پول دستگاه رو به آرت وصل کرده بودن که برد دستگاه روشن ولی بقیه حالت استارت انجام نمیشد
سلام من یکماهه واسمنصب کردن وفقط سه روز ازش استفاده کردم و دقیقا همین مشکل رو دارم
سلام چند علت میتونه باشه، اولی از سنسور محیط که ممکنه خراب یا کثیف باشه دوم از اتصال کوتاه که ممکنه فاز یا نول در مسیر قطع شده باشن، یا نول رو به ارت وصل کرده باشن، سوم از کمبود گاز و چهارم از معیوب بودن کمپرسور یا برق کمپرسور یا خازن کمپرسور هم می تونه باشه، با تشکر
بنده هم به همین مشکل بر خوردم ،سیم فاز و نول از سر کمپرسور جا به جا وصل شده بود . برعکسش کردم ارور رفع شد
من کلید مینیاتوری اسپیلت را قطع و وصل کردم،مشکل حل شد.بعضی وقتا خاموش و روشن کردن ،یا ریست کردن میتونه راه حل باشه
ارور f0 در کولرگازی های گری معمولی مربوط به خنک نکردنه.(نشتی گاز،عدم کار کردن کمپرسور و ...)می باشد .دنبال سنسور هم نباشید.ارور f1و f2 برای سنسور میشه.