خطای E6 کولر اسپیلت گری
سلام وقت بخیر و تشکر از سایت خوب آی پی امداد، اسپیلت 30000 گری مدت 5 ساله که خریداری و نصب شده ولی از ابتدا تا به حال از خردادماه تا اواخر شهریور بعضی روزها ظهرها از ساعت 13 لغایت 17 خطای E6 میدهد و کمپرسور از سرویس خارج میشود و چراغ پاور روی پنل داخل هم چشمک زن میشود. لوله ها چک شده و سایبان هم دارد، لطفا علت خطای E6 کولر اسپیلت گری را بفرمایید.
درود کاربر گرامی، علت ارور یا خطای E6 در کولر اسپیلت گری مربوط به مشکل در فن داخلی اواپراتور و بیرونی میباشد همچنین اتصالات را بررسی نمایید تا مشکلی نداشته باشند. برای عیب یابی کولرگازی گری میتوانید از خدمات آی پی امداد بهره مند شوید.
این مشکل به دلیل قطع ارتباط بین برد داخلی و بیرونی میباشد و و همینطور گاهی با آور لود کردن نیز این مشکل به وجود خواهد آمد ابتدا ارتباط بین دو بورد رو مطمعن بشید درست بر قراره از پنل داخلی به پنل بیرونی
سلام یه دفعه کمپروسور خاموش شد و ارور e6اومد چکار کنیم
درود امیر عزیز 😌 ارور E6 در کولر گازی گری یعنی اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی 🔌❌ و چون ارتباط قطع میشه، کمپرسور هم خاموش میمونه. چند تا موردو بررسی کن: 🔍 کابل ارتباطی بین پنل داخلی و بیرونی قطعی یا شل نباشه ⚡️ نوسان برق یا نصب غیراصولی هم باعث این خطا میشه 🔧 برد دستگاه (خصوصا برد کنترل بیرونی) ممکنه مشکل پیدا کرده باشه ✅ اول برق دستگاهو کامل قطع کن (از فیوز اصلی)، ۵ دقیقه بعد وصل کن و تست کن ببین ارور برمیگرده یا نه. اگه موند، حتما باید توسط تکنسین بررسی بشه چون نیاز به ابزار تخصصی داره. میتونی از خدمات آی پی امداد استفاده کنی تا تکنسین متخصص مشکلت رو دقیق بررسی و رفع کنه 👨🔧